I Fel vedlegg 1 står følgende.:
I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel), vedlegg 1, er det for PVC-isolerte kabler med tverrsnitt opp til og med 4 mm2 angitt krav om at
Og videre at:
Læreboka i elenergi konkluderer med følgende:
For ledertverrsnitt opp til og med 4 mm2 gjelder da at
I2 ≤ IZ
Dette kravet er jeg vant med å se i bolignormen
Spørmålet mitt er da: Tolker læreboka FEL rett. Gjelder dette kravet for alle tversnitt opp til 4 mm2, også i industrien når kabelen er PVC isolert?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For næring gjelder avsnittene 431.3.1 og 533.2.1 i NEK 400:2022. Særnorske krav for PVC-isolerte ledere til og med 4 kvadratmillimeter er gitt øverst på side 241.
For bolig gjelder også 431.3.1 og 533.3.1 minus særnorske krav øverst side 241, mens særnorske krav for PVC-isolerte ledere til og med 4 kvadratmillimeter er gitt i avsnitt 823.431.3.1.
Læreboka i elenergi beskriver altså dette feil (slik du refererer innholdet fra denne).