Overbelastningsvern

Spurt 8:22 - 8.12.2017 av Jr|Siste svar 11:09 - 5.1.2018 av Hans Olav Arnesen

Jr

Noen som vet hva som er unikt med et såkalt "ov-vern" i forhold til vanlig elementautomat. Tenker i vanlig bolig uten store hovedkurser er det jo selektivitet ved kortslutning selv ved et B-vern som hovedvern.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:29 - 14.12.2017

OV-vern er ikke unike, men kan ofte være det beste valget som hovedvern i en installasjon med bakgrunn i vernkarakteristikk, samt selektivitet.

Hipshot

Postet 12:49 - 1.1.2018

Hvis man tar et OV vern og et vanlig kursvern, for eksempel B eller C, og henter opp grafene på utløsningskarakteristikken så ser man at OV vernet gir kursautomatene litt "head room" til å reagere. OV er litt tregere. Den skal løse ut når ting virkelig går galt, eller hele fordelingen står i fare for overlast/kortslutning. Bruker man samme fabrikat i over og undervern i fordelingen så har så godt som alle produsentene sørget for at vernene samarbeider godt på karakteristikken.

Hipshot

Postet 12:50 - 1.1.2018

Eller misforsto jeg spørsmålet nå?

Jr

Postet 14:56 - 1.1.2018

Jeg forstår fordelen pga selektivitet ved kortslutning. Den termiske delen er vel lik? I bolig er sjelden største utgående kurs større enn 32A. Da vil jo ikke overlastvern ha noen bedre funksjon enn elementautomat.

Bobb

Postet 15:34 - 1.1.2018

Kurssikringene skal løse ut først ved overbelastning og kortslutning av enkeltkurser i sikringsskapet. OV skal løse ut ved samlet kurs overbelastning av sikringsskapet. KV skal løse ut ved kortslutning av utgående kabel etter KV.

Jr

Postet 15:49 - 1.1.2018

Joda, det er basic. Spørsmål er om termisk kurve på ov

Bobb

Postet 15:52 - 1.1.2018

Termisk kurve på OV er treg i forhold til kurssikringene.

Jr

Postet 16:35 - 1.1.2018

Hva mener du med treg? Høyere i5 verdi enn 1.45?. En treg sikring type c,d,k er jo bare tregere elektromagnetisk

Jr

Postet 16:36 - 1.1.2018

Mente selvsagt i2 verdi. Ikke i5

Hans Olav Arnesen

Postet 11:09 - 5.1.2018

Mange meninger her. Er man usikker bør dette tas opp med kompetent person hos leverandør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.