Overgang fra dansk til norsk stikkontakt

Spurt 19:26 - 7.6.2011 av Larsen|Siste svar 22:28 - 7.6.2011 av Jarle

Larsen

Hei.

På et prosjekt jeg jobber med nå så har et innleid firma fra Danmark fått jobben med pigging og riving. Det er et baderomsprosjekt der vi er elektroentreprenør.

Hovedentreprenøren lurte på om vi kunne legge til rette for det andre firmaet så de kunne bruke sitt danske utstyr på byggstrømmen som er lagt opp. Det dreier seg om utstyr som har den halvmåneformede jordføringen som stikker ut under sammen med faseføringene på støpselet.

Vi tenkte å løse kompatibilitetsproblemet ved å spørre det firmaet om vi kan få et par av deres skjøtetromler så vi kan bytte ut det danske støpselet på disse med et norsk schukostøpsel.

Slik jeg ser det så skulle dette vært helt i orden. Både skjøtetrommelen og utstyret de skal bruke er CE godkjent.
Men!

Frykten er at de kan finne på å koble apparater med norsk schukostøpsel til en av disse danske skjøtetromlene.
I og med at våre norske støpsler har jordføringer på siden og ikke en som stikker ut i midten, og at dette vil føre til at vi vil få et jordbrudd om man kobler et norsk støpsel inn i en av de danske skjøtetromlene.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Jarle

Postet 19:34 - 7.6.2011
Spørsmålet er om støpslene eller skjøtekontaktene de skal bruke er Nemkogodkjent. Jeg vet hvilke kontakter du snakker om. Jeg har observert dem når jeg har feriert i Danmark.
Du mener disse?
http://www.internationalconfig.com/prod_shot/78130.jpg

Er det ikke det?
Er de ikke det så er det svaret på spørsmålet. Hold dette skjøteutstyret unna det norske systemet.
Sett heller norske støpsler på alt de har av utstyr (så lenge det er CE godkjent) og bruk norsk skjøteutstyr.

Er det nemkogodkjent?
Da er det i teorien helt greit.
Men i og med at norske støpsler passer inn i deres skjøtekontakter så er det ikke ok. Da vil du ikke videreføre jordforbindelsen i skjøtestrekket og brukeren vil få berøringsspenninger ved jordfeil i utstyret.

Dermed så vil jeg av rent prinsipp si nei.

Ikke lag noen overganger. Tilpass heller hvert enkelt utstyr de skal bruke. Lån bort eller fakturer hvert støpsel dere bruker på dette til nevnte firma. PE leder må ikke brytes.

J.R

Postet 19:40 - 7.6.2011
Hvorfor skulle ikke det være greit?

Har man et grensesnitt mellom norsk og dansk system så vil jo det danske utstyret få den jordforbindelsen som trengs.

Mont

Postet 19:44 - 7.6.2011
Også kommer en annen arbeider som ikke vet bedre som kobler sin norske maskin til danskene sin skjøtetrommel og denne maskinen vil dermed ikke få noen jordforbindelse. Se for deg at dette er en stressende situasjon og denne arbeideren jobber overtid og det er jordfeil i apparatet hans.

Tenk å finne han neste morgen død etter en strømgjennomgang.

Hadde det vært britisk utstyr så hadde jeg forstått det. For disse kan umulig krysskobles med norsk utstyr. Men når et støpsel passer perfekt men ikke får jordforbindelse i et område som krever jordforbindelse så er det med stor risiko.

L

Postet 22:15 - 7.6.2011
Hvilken spenning brukes i storbritannia?

Jarle

Postet 22:21 - 7.6.2011
Offisiell spenning i UK er 240V 50hz.
Men i likhet med alle land så må slingringsmonn påregnes og apparater for det markedet produseres deretter.


Dermed kan norske apparater helt uproblematisk påmonteres britiske støpsler for bruk i UK og omvendt.

Kjøper du en mikrobølgeovn i England så kan du fint ta den med hjem og sette på et norsk støpsel og bruke den.
Tar du med deg kaffetrakteren kjøpt i norge og flytter til UK så kan du sette på et engelsk støpsel på denne og bruke den i London.

Skal man derimot ha amerikanere innleid til å gjøre arbeid på norsk byggstrøm med amerikansk utstyr så må man bruke en transformator.
Er deres utstyr følsomt for frekvens så må en dyrere converter brukes.
(50hz i Europa og 60hz 115V i USA).

Jarle

Postet 22:28 - 7.6.2011
Men med alt som inneholder switch mode strømforsyninger så er du nesten garantert at du kan bruke det på alle nettfrekvenser i verden og du bare trenger å ta hensyn til spenningen.

Disse fungerer som en trafo og en likeretter i en enhet. Bare at de er litt mer ""intelligente"" og kan tilpasse seg en god del inngangsspenninger og frekvenser og fremdeles levere en fast spenningstype ut på andre siden. Eksempelvis en strømforsyning til en bærbar PC. Den fungerer like fint på nettspenningen på et hotell i New York som hjemme i Norge.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs