Overgang til 3-fase

Spurt 16:37 - 10.7.2011 av Elev|Siste svar 18:25 - 11.7.2011 av Mont

Elev

Hei.

Si et skap har 2 faser og et OV på 25A.
Det blir 5750W kapasitet.

Hvor høy kapasitetsøkning vil man få om man får omlagt til 3-fase med 25A 3-fas OV?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Mont

Postet 16:58 - 10.7.2011
9960W vil man få ved 25A trefas.

230 x 25 x roten av 3 (1,7321).

Claes B

Postet 9:47 - 11.7.2011
Om du nyttjar 3-faser og null d.v.s. 230/400
sa blir det 3x5750 Watt = 17,3 KW

Mont

Postet 18:25 - 11.7.2011
17,32kW ved 400V trefas. Altså TN-nett.

I et anlegg som opprinnelig er 2-fas og dermed høres veldig ut som et eldre 230V IT-anlegg så blir det 9960W.

Et godt eksempel på at en omlegging til trefase faktisk kan være eneste løsningen om kapasitetsøkning på eksisterende to faser ikke er mulig.