overgangmotstand

Spurt 18:49 - 13.6.2013 av l|Siste svar 6:12 - 17.6.2013 av Forumleder

l

er det noe lav grense på overgangmotstand i bolig max er 1667ohm
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:12 - 17.6.2013
Finnes ingen nedre grense nei. Ca. 100 ohm er en grei overgangsmotstand for boliginstallasjoner.

Ikke gunstig å legge seg på maxgrensa på 1667 ohm. Ved feil i jordfeilbryter vil strømmen mennesker kan bli utsatt for kunne bli alt for stor.