overgangsmotstand

Spurt 6:51 - 8.9.2008 av fido|Siste svar 5:48 - 13.5.2012 av Forumleder

fido

er det krav til å dokumentere overgangsmotstand til jord,hvis man har kombiautomater på alle kurser,?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (14)

SindreW

Postet 8:05 - 8.9.2008
Er det snakk om ny bolig, mener jeg det ja.
Det heter seg vel at den kan måles eller beregnes.

fido

Postet 9:11 - 8.9.2008
blir litt problemer når tomta ikke er så veldig stor ,må over motorveien for å plassere spyd langdt nok unna hverandre...

Mont

Postet 9:26 - 8.9.2008
Kan ikke folk forstå at jordfeilbryter er en sekundær sikkerhets barriere. Du SKAL uansett dokumentere så lav overgangsmotstand til jord uansett.

Mont

Postet 9:27 - 8.9.2008
Beklager, men det har bare blitt tatt opp så mange ganger. Om man leser tilbake i tid så ser man at samme spørsmålet går igjen og igjen.

MH

Postet 10:22 - 8.9.2008
Ja det er det. Det kan enten måles eller beregnes utifra tabeller. Kravet til bolig er fortsatt 50ohm, men kan være mer hvis tavla og tilførsel er utført som klasseII, og installasjonen har tilleggsbeskyttelse som f.eks. jf.bryter.

jonny

Postet 15:52 - 8.9.2008
hvorfra stammer dette kravet?

""Kravet til bolig er fortsatt 50ohm""

det er jo jordfeilstrømmen som avgjør jordelektrodens overgangsmotstand til jord, slik at høyeste tillate berøringsspenning ikke overskrides (maks 50 V som kjent)..

Mont

Postet 19:17 - 8.9.2008
Kanskje han skrev feil og mente 50V

Svein Anton

Postet 5:03 - 9.9.2008
Det kommer fram her at med klasseII inntak og jordfeilautomater kan vi ha en høyere overgangsmotstand mot jord. Dette er jeg ening i. Det vil da si at jordfeilbrytere er sett på som en fullgod bariere og ikke tilleggsbeskyttelse. 50V/30mA=1667ohm. Dette er kravet til jordelektroden med jordfeilbryter på alle kurser. Men tommelfingerregelen bør være at vi lager en jordelektrode som er mye bedre. Jeg vil si ca. 5 ganger lavere motstand. Vi får da en verdi på mellom 300 og 400 ohm. Dette bør ikke være noe problem å få til på et nybygg.

Mont

Postet 6:06 - 9.9.2008
Jeg er fortsatt skeptisk til å dimensjonere alt etter det faktum at vi har jordfeilbryter.

Om jordfeilbryteren skulle svikte så skal man fortsatt ikke ha mer enn 50V berøringsspenning.

Forumleder

Postet 9:56 - 9.9.2008
Dette er et mye diskutert emne både i forumet og på kurs. NEK400:2006 411.3.3 snakker om tilleggsbeskyttelse. Dersom du baserer hele beskyttelsen din på 1666,67ohm og jfb så er jfb ingen tillegsbeskyttelse men en hovedbeskyttelse. Du finner ut hvor stor den ohmske motstanden i et IT-nett kan være ved å benytte 2 ganger trafoytelsen som gir deg et svar i mA feks en 100Kva trafo gir deg 200mA jordfeilstrøm ved første jordfeil, med en maks berøringsspenning på 50Volt så får du maks ohms motsand på 50/0,2=250ohm.
Det går ann å søke i forumet ved å taste inn søkeordet i vinduet oppe til høyre på siden, da vil du finne tidligere tråder om emnet.

l

Postet 20:11 - 9.9.2008
Ble det ikke sagt noe i en av Elsikkerhet ""bøkene"" om at ved nybygg så lenge elektrikker legger å visuelt ser at jorden er lagt skikkelig, så er dette tilstrekkelig?

Forumleder

Postet 6:45 - 10.9.2008
Det skal i tilleg benyttes annerkjente tabeller, om du velger å dokumentere jordelektroden din på den måten.
Målet med det hele er å begrense berøringsspenningen i IT-nett til maks 50volt.

trikker

Postet 21:03 - 9.5.2012
øhhh?? dette svaret forstå jeg ikke mye av...

Forumleder

Postet 5:48 - 13.5.2012
Kravene til dokumentasjon av overgangsmotstand for jordelektroden er gitt i del 6 i NEK 400. For boliger, og andre installasjoner med jordfeilbryter med utløsestrøm ikke større enn 100 mA, er det akseptert (avklaring fra DSB) at det benyttes anerkjente tabeller som dokumentasjon. For andre installasjoner er det krav til måling av overgangsmotstanden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.