Overgangsmotstand jordelektrode

Spurt 12:16 - 21.1.2019 av Øyvind|Siste svar 9:48 - 28.1.2019 av Hans Olav Arnesen

Øyvind

Hei

Har en Fluke 1653B installasjonstester.

Er den enkel metode på dette instrumentet som kan verifisere overgangsmotstand på jordelektrode i IT nett?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:10 - 23.1.2019
Instructor contact card

Jeg mener det står i bruksanvisningen til nevnte instrument hvordan du kan teste jordmotstand med sløyfemetoden.

Man kan også benytte totangsmetoden.

Totangsmetoden: Vi slipper å koble fra installasjonens jordelektrode, men trenger jord fra nettselskapet. Selve tangen er egentlig dobbel og har to funksjoner, den ene er å generere en strøm ut på sløyfen, den andre er å måle returstrømmen via elektroden i bakken.

Her er et eksempel på en slik tang: CA 6418 - Jordsystemstang KAT IV 600V fra Elma Instruments.

CA 6418 er en jordsystemstang som blant annet benyttes til raskt og pålitelig måling av jordelektrodens overgangsmotstand. Det eneste kravet for å benytte denne metoden er, at du har en jordkrets å måle på, f.eks. på alminnelige el-installasjoner hvor jordingen er tilknyttet e-verkets jord, transformatorstasjoner eller el-master. CA 6418 er utformet med helt spesiell kjeft med avlang åpning, som enkelt griper om skinner helt opptil 30 x 40 mm eller hele 20 x 55 mm og kabler opptil Ø 32 mm.

Øyvind

Postet 8:59 - 24.1.2019

Men hvordan måles overgangsmotstand som sløyfeimpedans når det jordspyd / plate?

Måles ikke da bare impedansen i jordkretsen i installasjonen?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:41 - 25.1.2019
Instructor contact card

Når det gjelder måling av sløyfeimpedans, så er dette uansett ikke en anerkjent metode for dokumentasjon av overgangsmotstand. Se for øvrig brukerveiledningen til instrumentet, og kontakt eventuelt produsent (Fluke) ved ytterligere spørsmål.

Totangsmetoden regnes derimot som en brukbar metode for dokumentasjon av en jordelektrodes overgangsmotstand.

Øyvind

Postet 8:36 - 28.1.2019

Så på IT nett står vi da igjen med 2 alternativ:

Totangmetoden og 3 punktmetode (62%) ?

Ved luftstrekk uten e-verksjord vil vel bare 3 punktmetode (62%) fungere?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:48 - 28.1.2019
Instructor contact card

Ja, i praksis (for å oppnå måling av brukbar kvalitet) blir det slik.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.