Hvorfor er det forskjell i overgangsresistans til en installasjon med dobbelt isolert kabel fra TKS-skap til fordeling og når en ikke bruker dobbeltisolert? Dobbeltisolert stiller krav om 30mA og ved ikke dobbeltisolert bruker en trafostørrelsen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:29 - 13.6.2019
Instructor contact card

Det stilles ikke krav slik du beskriver.

Det er imidlertid krav til maksimalt 50 V berøringsspenning for IT-installasjoner, når 1. jordfeil ikke kobles ut. Dette er beskrevet i avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018, og veiledningen til avsnittet beskriver konsekvensen for jordelektrodens overgangsmotstand.

Årsaken er altså at berøringsspenningen avhenger av maksimal jordfeilstrøm og jordelektrodens overgangsmotstand.