overgangsresistans mot jord

Spurt 12:16 - 28.1.2009 av l|Siste svar 17:01 - 29.1.2009 av l

l

Trafodata:
S= 200 kVa
U= 20/0,230kv
system: IT
ik2pmin-inntak :5 kA

måler 25 ohm overgangsresistans

er 25 ohm bra eller dårlig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MH

Postet 15:57 - 28.1.2009
Bruk formel for å sjekke: Uc= Ra x Id
Uc skal være under 50V.
Ra er her 25ohm og Id blir 0,4A.
25x0,4=10V
Dvs. du har god jording.

l

Postet 17:03 - 28.1.2009
Ser du har svart trådleseren allerede vil bare legge ved en notis (faktoren 2)


2 X 200 = 400 = 0,4

25X 0,4= 10V 50/0,4= 125 ohm max ohm


Tallet 2 er en konstant. Hvis en vet trafoytelse ganger en med 2.
eks trafoytelse 400KVA X 2= 800ma = 0,8

l

Postet 20:30 - 28.1.2009
Nærmere sagt, tallet '2' er egentlig ikke en konstant, men det er en strøm på 2mA. Man anslår at det blir ca. 2mA feilstrøm ved første jordfeil i IT-nett per KVA transformatorytelse. Ellers er beregningene helt riktige.

l

Postet 17:01 - 29.1.2009
ja, du har helt rett

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.