Overharmonisk

Spurt 9:01 - 4.6.2010 av SLa|Siste svar 22:15 - 7.6.2010 av J.D.

SLa

Har det seg slik at det i et IT/TT nett ikke eksisterer overharoniske strømmer. Hvis ja, er det noen som vet hvorfor? Eventuellt hva forskjellen er?.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

StreetBob

Postet 12:34 - 4.6.2010
Problemet med overharmoniske er klart størst i TN-nett, og med varmgang i N-leder som følge. Problemet finnes også i IT/TT nett med blandt annet bremsing av motorer som konsekvens. Dette gjelder 5, 11, og 17.harmoniske, fordi disse har motsatt faserekkefølge av de respektive fasespenningene. Det vil si det samme som at to av fasene til motoren blir byttet om, og dreieretningen endres.

Grunnen til overharmoniske er at det går strømmer/spenninger med mange forskjellige frekvenser i ledningene samtidig. (veldig forenklet)

Det er belastninger som inneholder halvlederkomponenter som dioder, triacer osv som fører til desse problemene, fordi belastningen ikke lenger består av kun 50-Hz komponenter (linære laster).

J.D.

Postet 23:37 - 5.6.2010
I økende grad benyttes apparater og utstyr som forvrenger spenningens kurveform fordi strømmen som disse apparatene opptar fra nettet, ikke er sinusformet. Ved å fourieranalysere en ikke sinusformet strøm- eller spenningskurve, får en som resultat en matematisk verdi for de harmoniske i forhold til grunnharmonisk(50Hz). Dvs man kan representere en ikke sinusformet(forvrengt) kurve med en rekke overharmoniske sinuskurver av forskjellig størrelse, som gjerne kalles overharmoniske strømmer.

Så svaret på ditt første spørsmål er nei, fordi strøm-/spenningskurvene i IT/TT anlegg sjelden(eller aldri) er helt sinusformet(på samme måte som i TN anlegg).

Det du antakelig lurer på er om overharmoniske strømmer representerer et problem i IT/TT nett. Svaret er ja, men problematikk med strøm i N-leder slipper man naturligvis unna.

Overharmoniske strømmer kan gi følgende problemer/konsekvenser:
- Overbelastning på trafo (økt tap -> varmeutvikling)
- Bremsing av motorer (ved større andel 5.harmoniske)
- Havarerte kondensatorer (pga høye frekvenser -> redusert impedans)
- Spenningsfall i kabler (effekttap)
- Utkobling av vern (pga høyere effektivverdi på strøm)

I tillegg for TN nett:
- Strøm i N-leder (summering 3.harmoniske)
- Magnetfelter i separat opplagt N-leder (støysender)

Forumleder

Postet 4:39 - 7.6.2010
Veldig fine svar, hadde vært fint om dere hadde noen referanser. Feks. bøker eller guider om temaet.

StreetBob

Postet 10:46 - 7.6.2010
Står mye bra å lese om emnet i en rapport som heter ""Elektrisk støy i yrkesbygg""

Se rundt side 18, 19.

Link til siden er: http://www.nelfo.no/downloadmedia.aspx?dKYo95rQPwNALOTKdH1crc9jxvQlJb5Qy2lUK1tzDDQ%3D

J.D.

Postet 22:15 - 7.6.2010
Ja, jeg burde lagt ved kildehenvisning!

Samme som nevnt i forrige innlegg:
http://www.nelfo.no/downloadmedia.aspx?dKYo95rQPwNALOTKdH1crc9jxvQlJb5Qy2lUK1tzDDQ%3D

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.