Overharmoniske spenninger

Spurt 11:18 - 30.1.2008 av L|Siste svar 19:04 - 30.1.2008 av L

L

Hei! har ett spørsmål til forumet

På arbeid har vi en lysbryter ( tilknyttet endel lys amaturer/ spotter
hvis jeg trykker raskt på bryteren ( 2-3 ganger etter enanne så går sikringen i sikringskapet.

Kan dette ha noe me overharmoniske spenninger å gjøre/ feil karakterestikk på vern/ feil vern i forhold til belastning. Har hørt at sånn trafoer som er tilkoblet spotter /lys har en veldig høy startstrøm.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

jernlars

Postet 12:58 - 30.1.2008
jernkjernetrafoer har høy startstrøm.

l

Postet 14:02 - 30.1.2008
ikke helt sikker hva slags trafo det er snakk om (men er er sånn trafo til lys)

Helsing anonym

Postet 17:25 - 30.1.2008
eg har eit forslag til svar.

trafoer med jernkjerne har høy start strøm. og så det har litt og si kor du treffer på sinus kurven.
trafo er prinsppielt oppbygd av spole på primær og sekundersida med forskjellig antall viklinger og jernkjerne i mitten.

ved bruk av spoler kommer spenningen før strømmen på sinuskurven. har du i tilegg ting som genererer støy i installasjonen vil dette forsterke problemet. lysarmatuer og slikt skaper vanligvis 3.overharmonisk strøm. altså 150HZ
dette skaper ""piker"" på sinuskurven.
når du måler spenning med ein multimeter måler du RMS(gjennomsnitt verdi)på sinuskurven. men ""pikene"" er ofte kvadratroten av 2 større enn RMS verdien. har du elektsomagnetisk støy i installasjonen eller ting runt som genererer støy vil ""pikene"" bli ennå større.

når det gjelder strøm er det vannskelig og måle overharmoniske strømmer. eller da må du ha eit instrument som klarer dette.

har du i tilegg sikring med kvikk karakterestikk vil jo dette og forverre situasjonen.

Helsing anonym

Postet 17:35 - 30.1.2008
I tillegg kan eg nevne at ein B-aut toler 3 x In ved oppstart.

altså I4 for vernet. og I4 er største strøm som ikkje fører til elektromagnetisk utkobling innen 0,1 sek. eller det holder eit strømsjokk på 3 ganger merkestrømmen i 0,1 sek.

vist du trykker bryteren av og på eit par ganger etterkvarandre vil du då ein gang treffe slik på sinusen at vernet ryker. ved flere sånne strøm støt etterkvarandre vil du belaste vernet ganske kraftig og ein gang ryker det.

L

Postet 19:04 - 30.1.2008
tusen takk for et utfyllende svar.
:-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.