Oversikring og forlegningstyper

Spurt 13:47 - 7.8.2019 av Harald Manfred Bode|Siste svar 7:49 - 8.8.2019 av Harald Bode.

Harald Manfred Bode

Har komt over noen kurser i et hus, ca 20-30 år gammelt.

Sikringer 15A, PN 1,5 kvadrat

Forlegningstype A. PN i rør i vegger.

Har dette noen ganger vært lovlig? og når. hvilken paragraf var det som ble brukt.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Elektro

Postet 17:58 - 7.8.2019

Ja. Dette var lov tidligere ja. Samtidig med 2,5mm2 og 20A til komfyren.

Jeg har enda ikke sett at kablene har tatt skade av dette. Ikke hørt om det fra andre heller.

Er nå (NEK400 2018) faktisk lov med 15A på 1,5mm2 åpent forlagt i bolig!

Harald Manfred Bode

Postet 19:21 - 7.8.2019

Takker.

mvh.

Harald Bode.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:39 - 8.8.2019
Instructor contact card

En elektrovirksomhet som utfører arbeid i bolig installert etter FEB 1991 bør gi råd til kunden om aktuell oppgradering, blant annet av nevnte kurs.

Nye krav har ikke tilbakevirkende kraft, så det må ikke fremstilles ovenfor kunden som et krav, men som lurt for å øke elsikkerhet i installasjonen.

Harald Bode.

Postet 7:49 - 8.8.2019

Takker.

Mvh.

Harald Bode

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.