Ang varsling til overspenningsvern , NEK400-823.534.302
Hvis man har et sameie med 4 oppganger med flere etg . Hovedtavle i kjeller underfordelinger står i fellesområdet i hver etg i hver sin oppgang. ,som så fordeler seg til hver boenhet i etg. vil det da være krav til varsling for overspenningsvern plassert i Etasjefordeling og hovedtavle ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, krav til varsling gjelder for overspenningsvern plassert i tilknytningsskap for bolig, som definert i 823.534.302 i NEK 400:2022. Men det er likevel veldig lurt å ha varsling også for andre overspenningsvern, på steder hvor vernet sjelden blir "ettersett".
Nei, krav til varsling gjelder for overspenningsvern plassert i tilknytningsskap for bolig, som definert i 823.534.302 i NEK 400:2022. Men det er likevel veldig lurt å ha varsling også for andre overspenningsvern, på steder hvor vernet sjelden blir "ettersett".
Så etg fordeling blir da ikke definert som tilknytningsskap for bolig i den typ bygning ?
Så etg fordeling blir da ikke definert som tilknytningsskap for bolig i den typ bygning ?
Nei, det er ikke min forståelse. Men, som nevnt, uansett lurt med varsling også her.