Overspenningsværn

Spurt 18:00 - 9.2.2013 av Mr lynnedslag|Siste svar 19:06 - 13.2.2013 av Forumleder

Mr lynnedslag

Hvorfor er det påbudt med overspenningsværn i nye innstallasjoner når dette får lynnedslaget til å skrote hele innstallasjonen... som de fleste med litt elektrobakgrunn forstår leder jo overspenningsværnet strømmen til jord og kommer det da et nedslag på flere tusen volt med enorm energi vil jo strømmen gå utover i alle jordledere i innstallasjonen fra klemmebrettet i sikringskapet... Løsningen på dette problemet vil helt klart være å ikke ha overspenningsværn i husinnstallasjonen, men ha en disneuter et stykke utenfor huset med lange elektroder i jordpotensialet omkring på tomten etc.etc....

Et eksempel på god/seriøs lynavleder jording vil man eksempelvis se på en mobilantennemast med et 20 talls jordledere tilknyttet lange elektroder plantet ned i bakken 20 meter rundt hele masta..

Det virker for meg om at overspenningsværn som angiveligvis skal beskytte mot lynnedslag er lite gjennomtenk eller tom. laget for å tjene penger...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Sigh

Postet 21:52 - 10.2.2013
Blir vel dyrere å ha disneuter overalt i stede for 3 overspenningsvern i tavlene. Vil bli fryktelig dyrt å dekke alle områder der man har spenningsførende linje osv for lynnedslag. Lynet kommer jo vanligvis inn i huset via nettkabelen.

Forumleder

Postet 10:44 - 12.2.2013
Kravet til overspenningsvern er ikke begrunnet i beskyttelse mot direkte lynnedslag.

Dette går på risikovurdering (som alt annet). Hvis det er stor risiko for direkte lynnedslag i en installasjon skal det installeres lynvernanlegg (lynavleder). Dette er mest aktuelt for høye bygninger (for eksempel kirketårn).

For å beskytte mot atmosfæriske overspenninger (forårsaket av lynnedslag fjernt fra installasjonen) og koblingsoverspenninger krever imidlertid NEK 400:2010 at det skal installeres overspenningsvern for alle lavspenningsinstallasjoner.

Trikk

Postet 12:31 - 13.2.2013
Men er det ikke dumt at et lynnedslag får hjelp av overspenningsværnet til å røpple hele innstallasjonen????

Forumleder

Postet 19:06 - 13.2.2013
Som sagt må behovet for lynvern vurderes.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.