Hvor skal overspenningsværnet kobles inn i et sikrinsskap i et IT anlegg? på overlastværnet eller på faseskinnene etter strømmåleren?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:08 - 2.12.2015

Overspenningsvernet skal kobles etter installasjonens overstrømsvern (maksimale verdier for forankoblet overstrømsvern skal fremgå av dokumentasjon og montasjeanvisning for overspenningsvernet, se avsnitt 534.2.4 i NEK 400).