jeg vet ikke om dette er rett plass og spørre men prøver her.
Mener og ha hørt tidligere at at et overspenningsvern bare er "sikkert" 10-12meter inn i installasjonen eller noe sånt, og at det derfor er lurt og ha enten noen montert et ekstra lengre inne eller lignende ved TV, Pc ect.
Tenkte jeg bare skulle høre om noen her visste om dette stemte.
Takk på forhånd.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I bolig gjelder generelt krav til overspenningsvern type 2, gitt i avsnitt 534.4.1 i NEK 400:2018. Overspenningsvernet skal plasseres så nært som mulig installasjonens leveringspunkt, som tilsier plassering i tilknytningsskap i henhold til NEK 399.
For bolig gjelder dessuten tilleggskrav i avsnitt 823.534.101 for f.eks. PC og TV. Dette innfris ved montasje av overspenningsvern type 1.
Dekningsområde kan angis av produsentene.
Det vanlige er 10-12 meter (med ledning) dekningsområde i alle retninger.
For større installasjoner (næring) bør dette avklares med produsent, men normalt ikke behov i boliger.
Kan selvfølgelig få en "konservativ" tilnærming fra produsent, men det er jo viktig å ha en produsent/leverandør man stoler på.