Overspenningsvern

Spurt 21:50 - 18.3.2003 av Frank Sandhei|Siste svar 22:01 - 20.3.2003 av Livar Risa

Frank Sandhei

Er det krav at at det skal være montert overspenningsvern i en ny innstalasjon jamfør tabell 51A

Er det krav at det skal være montert jordfeibryter før overspenningsvrenet jamfør §534.2.6 på IT nett.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 11:59 - 19.3.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Forumleder

Postet 10:49 - 20.3.2003
§ 25 i FEL sier at installasjoner skal beskyttes mot atmosfæriske overspenninger fra lynutladning og mot overspenning som følge av innkobling og utkobling av belastninger.

Når det skal klarlegges om det skal innmonteres overspenningsvern må det vurderes sannsynligheten for at anlegget kan bli utsatt for atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger.

Lynnedslag kan, under uheldige forhold, føre til at det blir indusert betraktelige høye overspenninger også i installasjoner som forsynes fra lavspennings jordkabelnett.

I NEK 400-4-44 er det nedfelt krav til bruk av overspenningsvern. Der står det blant annet at dersom ytre påvirkninger ikke overstiger AQ1, kan overspenningsbeskyttelse i prinsippet oppnås gjennom egenskaper i installasjonen og det installerte utstyret (avsnitt 443.3.1).

I avsnitt 443.3.2 er det nedfelt krav til beskyttelsestiltak. Der står det blant annet at dersom ytre påvirkning er tilsvarende AQ2 skal det iverksettes beskyttelse mot overspenning.

For å kunne klarlegge om området er utsatt for lynoverspenninger (AQ), kan det tas kontakt med netteier eller forsikringsselskaper.

Som en hovedregel for bestemmelse ved bruk av overspenningsvern er at man må foreta disse vurderingene:
- sannsynligheten for at anlegget kan bli utsatt for atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger
? spenningsnivået og følsomheten for installert utstyr
? verdien av installert utstyr
? kostnader ved driftsstans som følge av overspenning

Vår sterke anbefaling er at det installeres overspenningsvern i de fleste installasjoner.

Når det gjelder plassering av overspenningsvern, skal denne plasseres på belastningsiden av jordfeilvernet.

Frank Sandhei

Postet 17:02 - 20.3.2003
Takk for et utmerket svar fra dere.

Komentar
Mener du i henhold til NEK 400:2002 at det skal være jordfeibryter foran overspenningsvernet og hvilken type???????

Livar Risa

Postet 22:01 - 20.3.2003
Et råd, det bør/må monteres en egen jordfeilbryter foran overspenningsvernet.
Et ødelagt overspenningsvern skal kobles bort for å unngå at det blir stående en jordfeil i anlegget.

PS! det vil være en fordel å montere en signallampe for varsling om status for denne jordfeilbryteren.

Ved en stor transient eller et lynnedslag i område vil jordfeilbryteren koble ut.

For de som er opptatt av god beskyttelse kan en bruke en jordfeilbryter med automatisk gjeninnkobling.

mvh
LR

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.