Overspenningsvern

Spurt 22:33 - 28.11.2011 av Huseier|Siste svar 14:12 - 1.12.2011 av Forumleder

Huseier

Jeg har tenkt på å få skiftet ut krussikringene i sikringsskapet med automatsikringer. Har det noen hensikt i å få installert ett overspenningsvern samtidig? Anlegget har ikke jordete stikkontakter.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Bobb

Postet 8:58 - 29.11.2011
Ja, det stopper transienter i en viss grad... bedre enn ingenting.

Forumleder

Postet 17:29 - 29.11.2011
Enig med Bobb, jeg anbefaler deg å få installert overspenningsvern.

Mont

Postet 1:05 - 30.11.2011
Det spiller ingen rolle om det er jordede kontakter eller ikke. Overspenningsvernet har allerede sin egen jordforbindelse i skapet. Alt bak den er beskyttet. Det er også viktig å merke seg at overspenningsvern i skapet alene ikke er noen garanti for 100% beskyttelse av apparatene dine. Men ihvertfall mye mindre risiko enn uten. Et finvern ute ved apparatet utfyller det i skapet. Men sistnevnte vern er den som trenger jordet kontakt.

elektro

Postet 20:44 - 30.11.2011
Overspenningsvernet skal fungere som en spenningsutjevning og redusere/minimalisere spenningen mellom mellom faseleder og beskyttelsesleder ved tilkoblingspunktene til utgående kurser. Det er derfor det er viktig at overspenningsvernet ikke tilkobles på et vilkårlig sted i jordingssystemet, men til jordskinne for utgående beskyttelsesledere. Når overspenningsvernet tenner og går i funksjon vil det løpe en 'overspenningsstrøm' gjennom vernet via tilledningene. Når denne strømmen som er av høyfrekvent natur løper, blir det et spenningsfall over denne 'overspenningsvernskretsen'. Dette spenningsfallet er den totale restspenningen som anlegget blir utsatt for i slike tilfelle og den skal altså være så lav som mulig. Siden vi snakker om strømmer med svært høy stigetid blir spenningsfallet over tilledningene betydelig selv ved korte lengder. Jordingslederen videre til jordelektroden vil føre energien til jord, men spenningsfall over denne vil ikke influere på det elektriske anlegget.

90 graders 'knekker' på tilledninger og/eller jordledninger skal ikke forekomme dersom de skal utlade overspenninger. En eventuell bøy må være presis og med tilstrekkelig radius.

Forumleder

Postet 14:12 - 1.12.2011
Gode innlegg av Montør og Elektro. Konklusjon: Installer overspenningsvern, og sørg for at dette blir riktig utført.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.