Overspenningsvern

Spurt 7:15 - 17.1.2012 av Elektro|Siste svar 19:09 - 24.1.2012 av MA

Elektro

Nye NEK 2010 stiller krav til montering av osv i alle hytter, hus, leiligheter, enten i brannsikker kapsling, jfb forran osv eller vernet konstruert på slik måte at fare ved havari er et minimum.

Vi har liggende en del osv fra Møller som krever jfb forran.
Kan vi bruke slike vern i TN nett uten jfb ? Gjelder dette for alle nettsystemer ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 20:13 - 17.1.2012
NEK 400 2010 har ikke noe krav til det du sier generelt heller ikke i IT nett kun der det er distribuert nett uten beskyttelseleder dvs luftnettt.

Men på TN nett gjelder ikke kravene du nevner uansett, man skal ved TN anlegg sørge for å ha UC = tennspenning over 253 Volt, og man skal sørge for å montere et klasse 2 overspenningsvern med UP = beskyttelse nivå for forbruksutstyr begrenset spenning ut til maks 2500 V. I tillegg skal tilkoblinger være maks 1 ,eter men anbefalt under 0,5 meter og man må følge produsentanvisning på tverrsnitt. Er det ikke korte jordleder forbindelser under 0,25 cm er det anbefalt å jorde en tillegsutjevning til tavlegods men NB dette er kun i tillegg.

Har man tilkoblet forbrukerutstyr i kategori 1= utstyr som er testet å tåle kun 1500 V støtspenninger skal man ha sekundærvern i tillegg som er koordinert med primærvernet foran av produsent / leverandøren, dette kravet blir normalt ikke noe man må tenke på da de fleste forbruksgjennstander i bolig er tilkoblet i stikkontakt da kan man anbefale sekundærvern men ingen krav. Sekundærvern er det vi før kalte finvern.

På IT anlegg i luft er det som du skriver krav til enten brannsikkerkapsling eller S type JF bryter maks 300 mA utløsestrøm eller egensikkert overspenningsvern slik som Schneider sine overspenningsvern med varistor og gnistgap disse er iht. leverandør egensikre og da gjelder ikke kravene om brannsikkerkapsling eller jordfeilvern S type men dette kreves at leverandøren kan dokumentere saken.

På IT nett skal vi ha minst UC tennspenning 360 V på primærvern og sekundervern skal ha minst 440 V i IT nett allment.

elektro

Postet 10:37 - 24.1.2012
Vil dette si at vi kan bruke jordfeilvern av gammeltype uten jfb i tn nett?

MA

Postet 19:09 - 24.1.2012
Ja i TN nett er det ved første feil en kortslutningsstrøm med andre ord ingen større fare for stående jordfeil dette er årsaken til at det ikke er et krav til noe av de samme tiltak på TN være seg luft eller bakkenett og det er i TN nett kun krav til en tennspenning UC over 10 % av nominell spenning fase jord vil si mimimum 253 V

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.