Overspenningsvern

Spurt 7:29 - 9.8.2012 av EH|Siste svar 20:20 - 19.8.2012 av MA

EH

Hei, har et spørsmål anngående overspenningsvern.

Anlegget er IT 230V

Det er en bygård hvor det skal bygges leiligheter.
I hovedtavlen i kjeller skal alle hovedsikringene (overbelastningsvern) sitte. Regner med at det ikke holder å sette et felles overspenningsvern for hele anlegget? Har tenkt å sette et OS ved vært OV, har det noe å si at det blir en del meter opp til hovedbryter og sikringene som står i hver leilighet?

Fint hvis noen har erfaring med dette.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

ELmann

Postet 16:17 - 14.8.2012
Du tenker helt riktig. Står noe om at lengder over 30 meter skal ha mellomvern i Eatons store blå, men ved boliger må man ha ved hver fordeling uansett

MA

Postet 20:20 - 19.8.2012
Når det gjelder overspenningsvern er det iht. regelverket ikke noe direkte krav til å ha dette i underfordelinger.

Det er slik at NEK 400-4-44:2010, avsnitt 443.3.1 spesifisderer at alle lavspenningsinstallasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern.

NEK 400-5-53:2010, avsnitt 534 inneholder krav til valg og montasje av overspenningsvern.

NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.534.01 spesifiserer at det skal monteres et overspenningsvern kl. II i hovedfordelingstavlen for boligens elektriske installasjon.

Den prosjekterende/utførende må vurdere om det er nødvendig med ytterligere overspenningsvern i eventuelle underfordelinger, basert på en vurdering av de konkrete forholdene for den aktuelle installasjonen, og om det er nødvendig med ytterligere beskyttelse det er ELMANN inne på helt riktig dette må prosjekterende og utstyrsleverandør finne ut slik at vernenivå i installasjonen iht. oppsatte normer over er ivaretatt.

I praksis betyr dette at dersom lengder fra hovedoverspenningsvern KL 2 blir så lange at spenning kn forventes å øke/stige over tillatt grenseverdi UP vernenivå da skal det inn vern i underfordelinger også. Men det finnes altså kun krav til et vern i installasjonen dersom dette er vurdert som godt nok av prosjekterende.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.