Spurt 20:42 - 1.6.2014 av Sivert (mont|Siste svar 5:35 - 2.6.2014 av Forumleder

Sivert (mont

Hei

Byttet et sikringsskap til en kunde i desember 2013. Det var fra før skrusikringer i skapet. Jeg byttet hele skapet og vi fikk da overbelastningsvernet inn i sikringsskapet, men det ble ikke montert overspenningsvern da kunde mente dette ble for dyrt. Vi har i ettertid fått påpekt fra tilsynet en mangel på anlegget ved at det ikke er montert overspenningsvern ved installasjon av nytt skap.

Jeg skrev risikovurdering med kunde hvor det ble påpekt at overspenningsvern ikke skulle monteres og anlegget ble dokumentert iht. NEK400 2006.

Hva skal jeg gjøre. Kunde vil ikke betale for overspenningsvern (og krever det ikke montert) men tilsynet krever at vi skal montere.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 21:16 - 1.6.2014
Her kan du snakke med tilsynet å vise til en uttalse i fra DSB Elsikkerhet nr. 63 der det slås fast at å bytte ut eldre likt mot likt med nytt er vedlikehold og da gjelder regelverket det ble bygget etter. Men husk NEK 400-4-44:2010, avsnitt 443.3.1 stiller krav om at alle installasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern. Generelt gjelder NEK 400:2010 for nye installasjoner, samt ved utvidelser eller forandring av en installasjon i normale fall for mindre utvidelser som feks en ny kurs i følge Elsikkerhet 78. Normalt vil ikke endring av et OV betraktes som en vesentlig endring med mindre endringen medfører andre arbeider, spesielt i sikringsskapet med utvidelser av nye kurser hvor man her må gjøre samsvar med siste norm og denne krever overspenningsvern dette betyr her at om det er nye kurser krav til overspenningsvern ellers måtte dere selv laget en forklaring forankret i Elsikkerhet 78 hvorfor dette ikke er montert vanskelig. Men igjen om dere ikke har lagt opp nye forbrukskurser kun byttet ut eldre likt mot likt og evt kun endret OV størrelsen eller bygget om OV til tre fas har dere en svært god sak om at elverk ikke kan lage avvik kun anbefaling om overspenningsvern i dette tilfellet.

Forumleder

Postet 5:35 - 2.6.2014
Jeg er enig med MA i at dette er i tråd med Elsikkerhet nr. 63 og 78. Det er imidlertid viktig at kunden blir anbefalt overspenningsvern, i henhold til siste avsnitt i avklaringen i Elsikkerhet nr. 63.

Risikovurdering og dokumentasjon skal dessuten utføres i henhold til forskrift (og eventuelt norm) som gjaldt da anlegget var nytt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.