Overspenningsvern

Spurt 22:50 - 17.3.2006 av Mont|Siste svar 10:45 - 24.3.2006 av Forumleder

Mont

Skal det være jordfeilbryter framfor overspenningsvern i tt-nett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:45 - 24.3.2006
Dette er ikke noe krav, men en anbefaling som beskyttelse for jordfeil i nettleverandørens anlegg. Der det ikke er jordingsfelleskap mellom netteiers transformator og anleggets jordelektrode. Der anbefaler vi en støtsstrømssikker jordfeilbryter med høyere merkeutløserstrøm i tillegg f.eks 300 eller 500 ma som brannbeskyttelse plassert foran overspenningsvernet.