Hei.
Blåser liv i denne tråden igjen.
Har du noen eksempler på komponenter som tilfredstiller pkt3?
Har sett at noen monterer 4p overspenningsvern i TT anlegg. Hvordan er det med kabellengder til/fra overspenningsvern TT-anlegg.
Hilsen forvirret elektriker.
Hei.
Blåser liv i denne tråden igjen.
Har du noen eksempler på komponenter som tilfredstiller pkt3?
Har sett at noen monterer 4p overspenningsvern i TT anlegg. Hvordan er det med kabellengder til/fra overspenningsvern TT-anlegg.
Hilsen forvirret elektriker.
Punkt 3) her går ikke på ulike komponenter, men på overspenningsvern som er konstruert slik at det ikke blir liggende med jordforbindelse ved et havari av vernet. Så langt jeg kjenner til kan de fleste leverandører av overspenningsvern levere vern som tilfredsstiller punkt 3) i avsnitt 534.2.4 i NEK 400:2014.
Er også forvirret her og ønsker å blåse liv i tråden. Vet noen om Schneider har overspenningsvern som tilfredsstiller punkt 3 i kravene? Ønsker å unngå forankoblet jordfeilautomat og har TT-nett med luftstrekk.
Ser Garo blant annet har LX3 som har innbygde sikringer i modulene. Antar dette ville tilfredsstilt kravene. Spørsmålet er om Schneider og evt andre har tilsvarende, greier ikke å finne konkret dokumentasjon på dette.
Schneider sitt PRD-vern har innebygd smeltesikring mot havari. Scandinavian Electric har Sem-40, de påstår den er konstruert mot havari uten å oppgi hvordan. Jeg benytter dette da det er under 1/2 av prisen til Schneider.
Takk for svar!
Er PRD i prinsipp samme som iPRD (finner bare iPRD, kanskje den er nyere)? Jeg har snust litt rundt på leverandør- og grossistsider men finger ingen tydelig beskrivelse av at de har innebygd sikring. Hadde vært greit å sett dokumentasjon på dette, husker du hvor du har sett det?
IPrd er rimelige og innehar ikke den funksjonen. Fant det på en Schneider side. Husker ikke hvor
Heisann,
Fikk svar fra Schneider, de bekrefter at også iPRD har denne innebygde beskyttelsen. Ser ikke at jeg kan laste opp filer her, ellers skulle jeg lagt inn dokumentet.
"iPRD overspenningsvern er konstruert som angitt i punkt 3, med intern smeltesikring som løser ut når en lekkasjestrøm gjennom vernkomponenten er i størrelsesområde 3-5mA."
En annen ting: Ser disse kommer i 350V og 460V varianter. Når jeg velger TT er det kun 350V som dukker opp, mener også å ha lest at dette er det riktige for TT. Er det denne verdien overspenningsvernet "aktiverer" på? Er det riktig med 350V på TT, og isåfall hvorfor?
Leste litt i NEK400 og ser at driftspenningen for overspenningsvernet det er snakk om kun har krav til minste verdi, samt et særnorsk krav til høyeste verdi kun for IT-nett.
Antar da at det er riktig å tolke det slik at på TT nett luftstrekk så kan jeg igrunn velge fritt om jeg ønsker 350V eller 460V? Antar videre at et 460V overspenningsvern egentlig beskytter meg litt mindre siden det vil tenne på en høyere spenning, men at det vil være innenfor kravet. Kan hende det "varer" litt lenger også. Er det riktig forstått?
Krav stilles kun til høyeste varige driftspenning, og for IT har vi særnorsk krav slik at jordfeil ikke skal slå ut overspenningsvernet.
Hvilket vern som vil vare lengst er ikke godt å si.