Overspenningsvern

Spurt 12:58 - 4.12.2014 av Forrundret|Siste svar 9:57 - 3.2.2017 av Hans Olav Arnesen

Forrundret

Hei
Jeg har lest litt i Moellers store blå angående overspenningsvern og har ett par spørsmål angående dette.

I min bolig som ble satt opp på begynnelsen av 80 tallet er det bakke tilkobling(IT nett), det er separat inntak skap og fordeling skap.

Jeg har lest at det skal være en forankoblet jordfeilbryter før overspenningsvern av typen SPCT2-385.
Er det krav til størrelse på mA utløserstrøm på dette vernet ?
Dette vernet blir da stående på denne måten:

---->KV/OV--->Jordfeilbryter--->overspenningsvern>----->Fordeling
|
|-------------->
|
jord

med KV/OV, jordfeilbryter og overspenningsvern i inntakskapet.


Et annet spørsmål, jeg ser i moeller at ved TT nett er det ett anbefalt ett jordfeilvern med SPCT2-460-3+NPE, er dette for å koble NPE lederen igjennom vernet på samme måte som lederene (i stede for på undersiden som i IT) ?


Og ja jeg har Gr.L, men jobber i industri så er ikke helt oppe å går på bolig install.


På forhånd takk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Forrundret

Postet 13:09 - 4.12.2014
Ser at jordingen i tegningen min ikke ble helt der den skulle, den skal stå under overspenningsvernet.

Forumleder

Postet 18:15 - 10.12.2014
Jordfeilbryter forankoblet overspenningsvern bør om mulig unngås.

Det beskrives en mulig løsning med jordfeilbryter forankoblet overspenningsvern i avsnitt 534.2.4 i NEK 400:2014. Men dette er kun aktuelt for allment IT- eller TT-system uten distribuert felles beskyttelsesleder (for eksempel i luftstrekk). Denne løsningen er en av tre muligheter for å tilfredsstille normens krav, og slik jeg ser det er de to andre løsningene som beskrives helt klart å foretrekke.
Den beste løsningen er et overspenningsvern som er spesielt konstruert slik at risiko for havari og brann er redusert til et minimum.

Meg bekjent er det flere leverandører av overspenningsvern som leverer vern som tilfredsstiller punkt 3) i avsnitt 534.2.4.

Du bør rette spørsmålene dine direkte til Eaton (Møller).

Tommy Næss

Postet 9:35 - 12.9.2016

Hei.

Blåser liv i denne tråden igjen.

Har du noen eksempler på komponenter som tilfredstiller pkt3?

Har sett at noen monterer 4p overspenningsvern i TT anlegg. Hvordan er det med kabellengder til/fra overspenningsvern TT-anlegg.

Hilsen forvirret elektriker.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:13 - 12.9.2016

Hei.

Blåser liv i denne tråden igjen.

Har du noen eksempler på komponenter som tilfredstiller pkt3?

Har sett at noen monterer 4p overspenningsvern i TT anlegg. Hvordan er det med kabellengder til/fra overspenningsvern TT-anlegg.

Hilsen forvirret elektriker.

Punkt 3) her går ikke på ulike komponenter, men på overspenningsvern som er konstruert slik at det ikke blir liggende med jordforbindelse ved et havari av vernet. Så langt jeg kjenner til kan de fleste leverandører av overspenningsvern levere vern som tilfredsstiller punkt 3) i avsnitt 534.2.4 i NEK 400:2014.

Tor

Postet 13:25 - 1.2.2017

Er også forvirret her og ønsker å blåse liv i tråden. Vet noen om Schneider har overspenningsvern som tilfredsstiller punkt 3 i kravene? Ønsker å unngå forankoblet jordfeilautomat og har TT-nett med luftstrekk.

Ser Garo blant annet har LX3 som har innbygde sikringer i modulene. Antar dette ville tilfredsstilt kravene. Spørsmålet er om Schneider og evt andre har tilsvarende, greier ikke å finne konkret dokumentasjon på dette.

Jr

Postet 14:25 - 1.2.2017

Schneider sitt PRD-vern har innebygd smeltesikring mot havari. Scandinavian Electric har Sem-40, de påstår den er konstruert mot havari uten å oppgi hvordan. Jeg benytter dette da det er under 1/2 av prisen til Schneider.

Tor

Postet 15:09 - 1.2.2017

Takk for svar!

Er PRD i prinsipp samme som iPRD (finner bare iPRD, kanskje den er nyere)? Jeg har snust litt rundt på leverandør- og grossistsider men finger ingen tydelig beskrivelse av at de har innebygd sikring. Hadde vært greit å sett dokumentasjon på dette, husker du hvor du har sett det?

Jr

Postet 15:58 - 1.2.2017

IPrd er rimelige og innehar ikke den funksjonen. Fant det på en Schneider side. Husker ikke hvor

Tor

Postet 12:24 - 2.2.2017

Heisann,

Fikk svar fra Schneider, de bekrefter at også iPRD har denne innebygde beskyttelsen. Ser ikke at jeg kan laste opp filer her, ellers skulle jeg lagt inn dokumentet.

"iPRD overspenningsvern er konstruert som angitt i punkt 3, med intern smeltesikring som løser ut når en lekkasjestrøm gjennom vernkomponenten er i størrelsesområde 3-5mA."

En annen ting: Ser disse kommer i 350V og 460V varianter. Når jeg velger TT er det kun 350V som dukker opp, mener også å ha lest at dette er det riktige for TT. Er det denne verdien overspenningsvernet "aktiverer" på? Er det riktig med 350V på TT, og isåfall hvorfor?

Tor

Postet 16:00 - 2.2.2017

Leste litt i NEK400 og ser at driftspenningen for overspenningsvernet det er snakk om kun har krav til minste verdi, samt et særnorsk krav til høyeste verdi kun for IT-nett.

Antar da at det er riktig å tolke det slik at på TT nett luftstrekk så kan jeg igrunn velge fritt om jeg ønsker 350V eller 460V? Antar videre at et 460V overspenningsvern egentlig beskytter meg litt mindre siden det vil tenne på en høyere spenning, men at det vil være innenfor kravet. Kan hende det "varer" litt lenger også. Er det riktig forstått?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:57 - 3.2.2017

Krav stilles kun til høyeste varige driftspenning, og for IT har vi særnorsk krav slik at jordfeil ikke skal slå ut overspenningsvernet.

Hvilket vern som vil vare lengst er ikke godt å si.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.