Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Godt "synset" av Kristian.
For overspenningsvern i allmenne IT-nett gjelder nasjonal tilpasning i avsnitt 534.2.3.2 i NEK 400:2014, som stiller krav til at høyeste varige driftsspenning (Uc) for et overspenningsvern Type 1 og/eller Type 2 skal være minst 350 volt. For øvrige installasjoner gjelder kravene i Tabell 53B i samme avsnitt.
Årsaken til kravene er, som Kristian skriver, å unngå at jordfeil løser ut overspenningsvernet.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.