Overspenningsvern

Spurt 11:18 - 22.10.2015 av Hongis|Siste svar 6:59 - 26.10.2015 av Hans Olav Arnesen

Hongis

Er det ett absolutt krav om overspenningsvern i NEK:2014. Er el-planlegger ved en større industribedrift der vi er netteier selv, og vi stiller spørsmål om vi må bruke overspenningsvern ut i produksjonsanleggene våre?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 18:30 - 22.10.2015

Nek 400 2014 443.3.1

Hans Olav Arnesen

Postet 6:59 - 26.10.2015

Dette er, som esmokra henviser til, tydelig definert i normen.

Begrunnelsen for krav til overspenningsvern er reduksjon av brannfare, som følge av atmosfæriske overspenninger overført via fordelingsnettet. Og eventuelle avvik fra normen medfører krav om at sikkerheten i anlegget blir ivaretatt på en minst like god måte.

Hvis dere mener at sikkerheten i anleggene er godt ivaretatt, uten bruk av overspenningsvern ute i produksjonsanleggene deres, så må dette være sannsynliggjort i en risikovurdering som kan fremlegges for tilsynsmyndighet på forespørsel. Jeg vil anbefale å ta kontakt med DSB sitt regionkontor i deres region, for en avklaring om hvilke tanker de gjør seg vedrørende den aktuelle problemstillingen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.