Hei.
Hvilke type overspennings vern skal man bruke i TNS 440V sikk størrelse 125A.
tennspenningen på max 280V i følge forskriften
Skal Nleder være tilkoplet værnet?
Overspenningsvern 460 VAC 3+NP SPCT2-460-3+NPE
OVERSP.VERN V2C/3 28 V20C/3
Hvilket er mest korrekt å bruke??
TE
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Tennspenningen Uc skal vel være minimum 280V, normen sier vel 1.1 X fase/jord på TN.N-leder skal ikke tilkobles på dette vernet.
Det er 2 vern som jeg har lagt med.
Er det ikke krav til tilkopling av N leder på TN nett?
SLik jeg har lest meg opp til så er det ikke krav til å kople til N lederen så lenge en har kontroll på splitten mellom PEN og til PE og N. Er dette korrekt?
Svaret fra JR er helt rett for et TN-C-S-system. For et rent TN-S-system (med splitta PE- og N-leder helt fra trafo) skal N-leder tilkobles overspenningsvernet.
Ja helt hent enig med forumleder TN-S er lengre ut enn der man splittet krav å bruke 4 polet vern med N leder. I skapet det man splitter altså TN-C-S ingen vits med 4 polet TN vern og N leder tilkobling her holder med fasene i skapet hvor man splitter.