Hei,
Lurer på om det står noe i NEK 400 ang. krav til overspenningsvern.
Finner i montørhandboka s.58 (4.5.1 Krav til bruk)
Der står det "I boliger er det krav om å installere overspenningsvern i tilknytningsskapet i henhold til NEK 399-1"
Eg skal opp til fagprøve neste uke. Vi har fått sett båsene vi skal jobbe i, la merke til at det stod TN C-S på boksen på kabel broen...
Regner med det er kun TN C-S vi vil få.
Eg har fått et skriv ang. planleggingsdelen med 20 punkter:
1. Fagprøveoppgaven samt orientering om fagprøve for elektriker
2. 5?sikre: Risikovurdering av utførelse og Rapport fra risikovurdering
3. Valg av materiell ? matreialliste
4. Valg av verktøy ? verktøyliste - timeliste
5. Fremdriftsplan: Praktisk del (onsdag ? torsdag ? fredag)
6. Valg av fremgangsmåte/metode. Plan - installasjonstegning
7. Enlinje - fordelerskjma
8. Beregning av overbelastningsvern (OV)
9. Beregning av kortslutningsvern (KV)
10. Valg av vern og dimensjonering av ledninger/kabler
11. Beregning av ledninger/kablers kortslutningsbeskyttelse (1 kurs)
12. Beregning av spenningsfall i volt og % (1 kurs)
13. Jordingsanlegg ? skjema for anlegget i prøveoppgaven
14. Instrumenter du trenger for å utføre de foreskrevne målinger i nye anlegg
15. Kursfortegnelse (5-sikre)
16. Avviksrapporter. Behov for assistanse? Spesifiser eventuelt hva
17. 5-sikre: Rapport fra sluttkontroll - samsvarserklæring
18. Tilleggsoppgaver (B). Skjema og dokumentasjon
19. Egenvurdering av fagprøven
20. Kladdepapir og annet som vedrører oppgaven
Hvordan skal eg kunne finne beregning av ledninger/kablers kortslutningsbeskyttelse i TN C-S anlegg, da dette er veldig omfattende å bevise uten FEBDOK?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Veldig viktig!!! Ikke henvis til montørhåndboken under fagprøven. Det er NEK 400 vi jobber etter og da må vi kunne den.
Det er krav til overspenningsvern for alle nye installasjoner ja. Det er ikke krav til det i 399, men i NEK 400. Det står derimot i NEK399 at diverse komponenter skal plasseres i tilknyttingsskapet.
Skal du også legge jording i bakken så ta med et dyptgående jordspyd.
Du får bare spørsmål på ting dere har lært og skal kunne. Hvordan gjorde dere det på skolen med kortslutningsberegninger? Det er ikke så stor operasjon å beregne kortslutningsstrømmene uten febdok...
Hvor i NEK 400 står det konkret at det er krav til overspenningsvern?
Kan ikkje huske å ha kortslutningsberegnet TN-anlegg. Har du noen enkle eksempler på hvordan man kan vise det i TN-anlegg?
Har også fått et annet papir ang. fagprøven, der står det:
Generelt:
400V TN-C-S anlegg.
Nettleverandør lever luftstrekk frem til inntaksboks montert på kabelstige i tak over prøvestasjon, med 125A NH sikringer som foranstående kortslutningsvern.
Det vil vell si at man ikkje trenger å finne KV selv..
Du må lese litt selv i NEK...
Du kan se i innholdsfortegnelsenatt. Der ser du at vi har et kapittel som heter beskyttelse mot overspenninger... samt bakerst i NEK så har du en stikkordsliste hvor overspenning står oppført.
Om dere ikke har lært det så er det vel ikke pensum. Da skal du nok gjøre noen vurderinger ut fra tabeller. Er det man gjør på inatallatørprøven.
Du skal så klart dokumentere elsikkerheten til alle dine kabler og utstyr. Så om inntakskabelen er din/huseier, så må du sørge for beskyttelse av den.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.