Overspenningsvern

Spurt 19:20 - 17.12.2008 av L|Siste svar 18:18 - 20.12.2008 av Kjellulf

L

Hei

Jeg holder på å koble et Prisma livsløp sikringskap.

I forbindelse med monteringen av overspenningsvernet har jeg møtt på et problem: Lengden fra vernet og opp til hovedjordingsskinnen i skapet er over 50cm, jordingskabelen fra overspenningsvernet blir rundt 70-80cm, og vernet er plassert på skinnen nærmest jordskinnen.

Kan jeg montere det opp med den lengden og med en kort utjevning til chassiet på skapet? Det sies jo at maks lengde er 50cm.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

l

Postet 20:14 - 17.12.2008
1. Ringe til levrandør å høre deres anbefaling og om de går god for 80cm (les monteringsveiledningen hva som er deres maks om ikke ring)

2. Gå opp i tverrsnitt og håpe, det går nok fint.

3. Bare ligge opp med vanlig tverrsnitt og håpe, det går nok fint.

Beste løsning er klart 1. , dog 2 og 3 går nok også helt fint, dog du ligger på kanten og OM det skulle gå gale så tar de hva de kan for å flytte skyld.

Forumleder

Postet 6:28 - 19.12.2008
I boka til Jørn Holtan ""Overspenningsvern"" står det Tilkoblingsledningene mellom overspenningsvernet og hver faseleder ved kurssikringene og jordskinnen må være så korte som overhodet mulig. lengden av disse lederne til sammen bør ikke overstige 0,5m. Overspenningsverneste jordleder kan med fordel tilkobles direkte til godset i skapet (dersom skapet er koblet til jord) i umiddelbar nærhet av vernet sammen med en paralell føring til jordskinnen.

Mont

Postet 8:40 - 19.12.2008
Det siste du sa. Det var akkurat det jeg fikk litt kjeft for på fagprøven. Overspenningsvernet skulle kobles direkte i hovedjordskinne og ikke i gods i skapet (da dette var betegnet som utjevningsforbindelse.)

Så da hadde jeg egentlig mitt på det rene?

Forumleder

Postet 12:26 - 19.12.2008
Ja

A`ndree

Postet 23:12 - 19.12.2008
Dersom Jørn Holtan har beskrevet at:

""Overspenningsverneste jordleder kan med fordel tilkobles direkte til godset i skapet (dersom skapet er koblet til jord) i umiddelbar nærhet av vernet sammen med en paralell føring til jordskinnen"".

Har han et pålitelighetsproblem. Jeg har stor respekt for Jørn`s faglige dyktighet og kan ikke tro at han har skrevet slik innlegget sier. Jeg har ikke lest boka!

Forumleder

Postet 17:13 - 20.12.2008
Det er direkte avskrift fra boka, hva mener du er feil med det da?
Jeg har også stor respekt for Holtan og skal spørre ham neste gang jeg ser ham om hva han mener er riktig.

Kjellulf

Postet 18:18 - 20.12.2008
Det ligger et bra kompendie om overspenningsvern på:

http://www.nek-konferanse.no/Holtan-overspenningsvern%202003.pdf

Denne er laget av Holtan og bør leses.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.