Overspenningsvern 823

Spurt 12:20 - 5.9.2018 av Øyvind|Siste svar 6:33 - 7.9.2018 av Hans Olav Arnesen

Øyvind

Hei

Har noen spørsmål om overspenningsvern Type 2:

Rekkevidde (dekningsområde) på et type 2 vern plassert i tilknytningsskap (NEK399)?Egenskaper på et type 2 vern i forhold til overspenningskategori 1 (Tabell 44C)?Er det behov for ytterligere vern type 2 eller type 3 i en normal boliginstallasjon iht 823.534.101?Støtspenningsholdfasthet 1,5 kV (tabell 44C) som omtalt i 823.534.101, gjelder det fast montert utstyr eller gjelder det også pluggbart utstyr?

Hva er deres erfaringer i forhold til praksis i nye boliger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

MA

Postet 18:57 - 5.9.2018

1. Dekker enebolig og hytte men ikke lange lengder mellom tavler i store bygninger 2. Type 2 dekler ikke 1500 V kun 2500 V man må ha type 3 for og beskytte Kategori 1 utstyr 3. Nei men jo flere vern og sekundær vern jo bedre men også jo dyrere 4. Gjelder kun fast utstyr ikke støpslet

Øyvind

Postet 6:00 - 6.9.2018

Tidligere er jeg enig at et type 2 dekket en normal bolig da vernet var plassert i sikringsskap.

Men etter NEK 399 er vernet flyttet ut i tilknytningsskap og dermed lengden vernet skal dekke betydelig økt.

Forutsetningene er endret uten at det er tatt hensyn til stikkledning fra tilknytningsskap til fordeling i boligen.

Hvordan er dette praktisert rundt i landet?

HIO

Postet 6:47 - 6.9.2018

I praksis så er ikke dette noe problem.

Et typisk type 2 vern leverer 2,5kV ved en lynstrøm på 5kA. Er lynstrømmen litt lavere så vil spenningen ut bli mye lavere.

90% av alle lynene er på mindre enn 50kA. Treffer den en høyspentlinje, så blir det 25kA i hver retning. Så splittes lynstrømmen opp for hver forgreining. Videre er det tap i trafo og nedgravd kabel. For store deler av Norge så er det lite lynaktivitet. 50% av lynene er på under 15kA.

En lynstrøm for et typisk hus vil være mindre enn 5kA.

Men egentlig litt dumt at den skal stå der ute. De skal jo byttes når de går og hvordan skal kunden få det med seg, når han aldri er inne i tilknytningsskapet.

Øyvind

Postet 8:14 - 6.9.2018

Hvor har du de tallene fra? Blir vel bare teoretiske tall?

HiO

Postet 9:52 - 6.9.2018

Dette er ikke teoretiske tall nei. I Norge har SINTEF oversikt over lynaktiviteten. Vi har hatt gode målinger over hele Norge siden 1995.

Er interessant å se på kartet over hele Norge. Da ser man hvor stor forskjell det er i lynaktivitet, over vårt langstrakte land.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:07 - 7.9.2018

Overspenningsvern plassert i tilknytningsskap vil normalt dekke en "standard" bolig.

I tillegg til atmosfæriske overspenninger skal overspenningsvernet også beskytte mot koblingsoverspenninger.

Hvor lang inn i en større installasjon et overspenningsvern ivaretar tiltenkt beskyttelse, finnes det ikke noe fasitsvar på. De som bør være best kvalifisert til å mene noe om dette, må være leverandørene av overspenningsvern.

Øyvind

Postet 6:23 - 7.9.2018

Det er nettopp derfor jeg spør.

Jeg har vært i kontakt med flere leverandører og de kan garantere alt fra 15-30 meter på et type 2 vern.

Jeg mener det da blir for enkelt å konkludere med at overspenningsvern dekker en "normal" bolig nå når vernet er plassert i tilknytningsskap.

Det er i NEK399:2018 og REN blad 4100 åpnet for friere plassering av tilknytningssskap metode A bare det tas hensyn til ytre påvirkninger.

Jeg mener installatørene bare bruker gamle tommelfinger regler uten å risikovurdere økte avstander med plassering i tilknytningskapet.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:33 - 7.9.2018

Installatør plikter alltid å risikovurdere i henhold til § 16 i FEL.Se også veiledning 1 til avsnitt 823.1 i NEK 400:2018.

Som nevnt vil man i stor grad måtte "støtte" seg på kompetansen hos leverandør.

Du kan bare svare for dine egne valg (og ikke resten av bransjens). Og så er det opp til tilsynsmyndighet (DLE) å eventuelt være uenig i dine valg.

For de fleste boliger vil overspenningsvernet i tilknytningsskapet gi tilstrekkelig beskyttelse for hele installasjonen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.