Overspenningsvern CT1 og CT2

Spurt 7:50 - 25.9.2020 av Olav|Siste svar 9:17 - 30.9.2020 av Hans Olav Arnesen

Olav

NEK400:2018 534.4.3 Er det riktig oppfattet at i en TN-S underfordeling må 4+0 benyttes? Ser flere reklamerer med overspenningsvern for TN-S nett som er 3+0 eller 3+1.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:36 - 28.9.2020
Instructor contact card

Slik jeg forstår avsnitt 534.4.3 i NEK 400:2018 er 3+1 konfigurasjon det som normalt skal velges for TN-S/TN-C-S. Gitt at forutsetninger nederst i avsnittet er ivaretatt, kan det velges 4+0 konfigurasjon.

3+0 konfigurasjon benyttes ved TN-C.

Olav

Postet 8:13 - 29.9.2020

4+0 har jo fullt vern mellom nøytralleder og beskyttelsesleder. Er det ikke kun 3+0 som blir aktuelt om forutsetningene er oppfylt?

Enig i at 3+1 kan benyttes i TN-S dersom det er ett fullverdig vern mellom N og PE.

Grunnen til at jeg tenkte det måtte benyttes CT1 og 4+0 i TN-S underfordeling var at det står "...mellom hver spenningsførende leder...". I Norge betrakter vi jo N leder annerledes enn noen andre land. For CT2 benyttes faseleder og ikke spenningsførende leder.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:17 - 30.9.2020
Instructor contact card

Du har nok rett i det.

Følgende spørsmål er stilt i NK64 sin FAQ 17.08.2018:

Kan overspenningsvern mellom PE og N sløyfes dersom PEN splitten befinner seg i samme tavlefelt som vernet? Med dette lurer jeg på om man kan benytte seg av ett 3 polet vern som vist i Tillegg 53B i NEK 400-5-53?

Følgende svar er gitt:

NEK 400-5-53:2018, avsnitt 534.4.3 angir at et overspenningsvern mellom nøytralleder og beskyttelsesleder kan utelates:- dersom avstanden fra PEN-leder til overspenningsvernet er < 0,5 m, eller - overspenningsvernet er plassert i samme fordeling hvor PEN-leder deles i nøytralleder og beskyttelsesleder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.