Overspenningsvern elektriske kjøretøy

Spurt 20:36 - 31.3.2023 av Simen|Siste svar 13:01 - 3.4.2023 av Hans Olav Arnesen

Simen

Hørte akkurat noe om at elbil ladere må ha ett overspenningvern på begge sider av kursen til en elbil om lengden på tilførselen overstiger et visst antall meter (nek 2022). Stemmer dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:01 - 3.4.2023
Instructor contact card
Generelt gir et overspenningsvern begrensa beskyttelse for utstyr som er plassert langt fra overspenningsvernet.

Dette er omtalt i avsnitt 534.4.9 i NEK 400:2022.