Overspenningsvern (finvern)

Spurt 14:19 - 16.8.2018 av Øyvind|Siste svar 9:51 - 17.8.2018 av Øyvind

Øyvind

Under punkt 534.4.4.2 er det beskrevet overspenningsvern kategori 2 (2,5 KV) jfr. tabell 53B

Under punkt 823.534.101 står det beskrevet overspenningsvern kategori 1 (1,5 kV) jfr. tabell 44C

Tolker jeg det da rett at krav til finvern type 3 kun gjelder nye boliginstallasjoner (823) og ikke er et generelt krav? Og gjelder det da kun fast montert utstyr i bolig og ikke pluggbart?

Hvordan håndterer installatørene dette i forhold til nye boliginstallasjoner?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:14 - 17.8.2018

For boliger er det krav til at overspenningsvern type 2 skal plasseres i tilknytningsskap.

Normalt er utstyr som krever type 1 pluggbart, som PC- og TV-utstyr. Installatør bør gjøre kunden oppmerksom på dette behovet (og selvfølgelig gjerne selge inn pluggbare overspenningsvern av god kvalitet til kunden).

Det finnes også utstyr for fast montasje som krever type 1 (bl.a. noe belysningsutstyr), og da skal installatør levere påkrevet overspenningsvern.

Øyvind

Postet 9:26 - 17.8.2018

Så 823.534.101 gjelder kun fast montert utstyr? Pluggbart blir anbefaling?

Slik det står kan det virke som kravet gjelder alt utstyr med overspenningskategori 1 Jfr tabell 44C.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:35 - 17.8.2018

Ja, i praksis blir det slik.

Normen stiller krav til alt, men pluggbart utstyr er det som regel kunden som sørger for.NEK 400 retter seg som kjent mot elektrobransjen, og er lite kjent av den jevne boligeier. Men, som nevnt i forrige innspill, har elektrovirksomhetene en informasjonsoppgave her.

Øyvind

Postet 9:42 - 17.8.2018

OK. Men hvis man skal sette det på spissen så kan tilsynsmyndighet skrive avvik på alt utstyr med støtspenningsholdfasthet kategori 1, både pluggbart og fast montert siden det i 823.534.101 ikke er spesifisert krav om det skal være en del av det faste installasjonen.

Her burde så tilfelle NK64 komme med en presisering. Enig?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:46 - 17.8.2018

Hvilken praksis DLE har kjenner jeg ikke til.

Det er ikke naturlig for NK64 å komme med en presisering om dette, siden disse retter seg mot elektrobransjen. Forbrukerretta informasjon er DSB sin oppgave, f.eks. med en artikkel om dette emnet på sin nettside.

Øyvind

Postet 9:51 - 17.8.2018

Takker for svar!

Da konkluderer jeg med at krav i 823 gjelder fast montert utstyr (fast installasjon) og pluggbart anbefales til sluttbruker.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.