Overspenningsvern for kabel og luftstrekk

Spurt 12:25 - 30.4.2025 av Anders Bekken Gulbrandsen|Siste svar 6:00 - 5.5.2025 av Hans Olav Arnesen

Anders Bekken Gulbrandsen

Hei,

Ser Cenika har overspenningsvern hvor det er nevnt i beskrivelse at de ikke skal benyttes for anlegg med luftstrekk. I dokumentasjon for produktet står det ingenting om grunnlaget for dette.

Hva er grunnen til dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:00 - 5.5.2025
Instructor contact card

Grunnen til dette er trolig at overspenningsvernet ikke er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil, mellom høyspennings distribusjonsnett og jord i forsyningen, er redusert til et minimum.


Se avsnitt 534.4.6 i NEK 400:2022.