Hei
Kan man plassere overspenningsvern etter hovedbryter i etasjefordeler i leilighetsbygg?
Det vil da ikke bli plassert egne overspenningsvern i hver leilighet, men et felles f.eks for 4 leiligheter.
Det skal plasseres overspenningsvern i hovedfordeling i kjeller.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja.
Mange ganger er det også nok med kun det i kjelleren.
Enig med Elektro, men NEK 399 stiller kun krav til etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan (avsnitt 8.3.3).
Nødvendigheten av overspenningsvern, i tillegg til det som er plassert i hovedfordelingen, vil øke med avstand. Eventuelt behov for ekstra overspenningsvern bør avklares med leverandør av slike (viktig å ha en leverandør man er trygg på ikke selger inn mer enn reelt behov :-).
Enig med Elektro, men NEK 399 stiller kun krav til etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan (avsnitt 8.3.3).
Nødvendigheten av overspenningsvern, i tillegg til det som er plassert i hovedfordelingen, vil øke med avstand. Eventuelt behov for ekstra overspenningsvern bør avklares med leverandør av slike (viktig å ha en leverandør man er trygg på ikke selger inn mer enn reelt behov :-).
Hei.
Finner ikke "NEK 399 stiller kun krav til etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan (avsnitt 8.3.3)" i NEK 399-1:2014
Står i NEK 399:2018
Hei.
Finner ikke "NEK 399 stiller kun krav til etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan (avsnitt 8.3.3)" i NEK 399-1:2014
Det har du rett i, og som Lars skriver refererer jeg til "nye" NEK 399 her (avsnitt 8.3.3 eksisterer ikke i NEK 399-1 :-).
NEK 399 gjelder fra mars 2018, og erstatter NEK 399-1.
Hei !
Har jeg forstått det riktig at det ikke er behov for OSV i alle leiligheter på leilighetskomplekser?
F. eks en standard blokk med 5 etasjer og 4 leil pr. etasje, så er det innenfor minimumskravene om vi monterer OSV i HT samt i etasjefordelerne?
Det som er avgjørende er at hele installasjonen blir beskyttet mot overspenninger, se avsnitt 534.4.9 i NEK 400:2018.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.