Overspenningsvern i etasjefordeler til leiligheter

Spurt 8:23 - 23.4.2018 av VH|Siste svar 14:08 - 23.1.2020 av Hans Olav Arnesen

VH

Hei

Kan man plassere overspenningsvern etter hovedbryter i etasjefordeler i leilighetsbygg?

Det vil da ikke bli plassert egne overspenningsvern i hver leilighet, men et felles f.eks for 4 leiligheter.

Det skal plasseres overspenningsvern i hovedfordeling i kjeller.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Elektro

Postet 9:50 - 23.4.2018

Ja.

Mange ganger er det også nok med kun det i kjelleren.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:31 - 24.4.2018

Enig med Elektro, men NEK 399 stiller kun krav til etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan (avsnitt 8.3.3).

Nødvendigheten av overspenningsvern, i tillegg til det som er plassert i hovedfordelingen, vil øke med avstand. Eventuelt behov for ekstra overspenningsvern bør avklares med leverandør av slike (viktig å ha en leverandør man er trygg på ikke selger inn mer enn reelt behov :-).

Petter

Postet 11:22 - 28.6.2018

Enig med Elektro, men NEK 399 stiller kun krav til etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan (avsnitt 8.3.3).

Nødvendigheten av overspenningsvern, i tillegg til det som er plassert i hovedfordelingen, vil øke med avstand. Eventuelt behov for ekstra overspenningsvern bør avklares med leverandør av slike (viktig å ha en leverandør man er trygg på ikke selger inn mer enn reelt behov :-).

Hei.

Finner ikke "NEK 399 stiller kun krav til etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan (avsnitt 8.3.3)" i NEK 399-1:2014

Lars

Postet 17:45 - 29.6.2018

Står i NEK 399:2018

Hans Olav Arnesen

Postet 6:18 - 2.7.2018

Hei.

Finner ikke "NEK 399 stiller kun krav til etasjefordeler for boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan (avsnitt 8.3.3)" i NEK 399-1:2014

Det har du rett i, og som Lars skriver refererer jeg til "nye" NEK 399 her (avsnitt 8.3.3 eksisterer ikke i NEK 399-1 :-).

NEK 399 gjelder fra mars 2018, og erstatter NEK 399-1.

Rolf

Postet 9:58 - 23.1.2020

Hei !

Har jeg forstått det riktig at det ikke er behov for OSV i alle leiligheter på leilighetskomplekser?

F. eks en standard blokk med 5 etasjer og 4 leil pr. etasje, så er det innenfor minimumskravene om vi monterer OSV i HT samt i etasjefordelerne?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:08 - 23.1.2020
Instructor contact card

Det som er avgjørende er at hele installasjonen blir beskyttet mot overspenninger, se avsnitt 534.4.9 i NEK 400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.