Overspenningsvern i underfordeling

Spurt 14:00 - 12.12.2022 av Elkontrollør|Siste svar 9:15 - 14.12.2022 av Hans Olav Arnesen

Elkontrollør

Har en kunde som har IT 230V i hovedtavle, etter hovedtavle er det installert en underfordeling med 400V TN-S (intern trafo på bygget), denne underfordelingen forsyner El Bil ladere. I hovedtavlen er det montert overspenningsvern med Uc 385V, men det er ikke montert overspenningsvern i underfordelingen. Er det krav om å ha eget overspenningsvern i underfordelingen (400V)?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:15 - 14.12.2022
Instructor contact card
Se avsnitt 534 i NEK 400:2022, og spesielt 534.4.9.

Ved stor avstand mellom overspenningsvernet i hovedtavlen og tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy, bør det installeres ekstra overspenningsvern nær tilkoblingspunktet. Det skal være en dokumentert begrunnelse ved avvik fra et bør-krav (se side 8 i NEK 400:2022), som her.

Dessuten er det ulik Uc for IT og TN i henhold til avsnitt 534.4.4.3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.