Kom over en problemstilling på en jobb forrige uke.

Overspenningsvern i maskin

Fordelingssystemet benyttet var IT.

Overspenningsvern med riktig tennspenning i hovedtavle (385v).I maskinen var det montert osv med 285v tennspenning.

Gjelder reglene for overspenningsvern på samme måte i maskiner?Hvor kan jeg evt. finne mer om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Automatiker

Postet 8:41 - 11.2.2019

Prøv å se NEK 60204

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:45 - 11.2.2019
Instructor contact card

For maskiner gjelder europeiske standarder (= normer), og vi i Norge har ikke mulighet til å gi nasjonale avvik her. Maskindirektivet ivaretas ved Forskrift om maskiner og norm, NEK EN 60204-1:2018.

Punkt 7.9, Beskyttelse mot lyn- og koblingsoverspenninger, i normen beskriver kun at overspenningsvern kan benyttes.

Særnorsk krav til overspenningsvern for IT, i avsnitt 534.4.4.3 i NEK 400:2018, kan med fordel benyttes også for maskiner, men det stilles ikke krav til dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.