Hei!
Eg er på veg til å installere solcelleanlegg heime og ser på overspenningsvern og utjamning.
Treng ein overspenningsvern på DC-sida? Omformar har finvern klasse III, men tenker litt på om klasse II også er naudsynt. Dette er kanskje avhengig av om ein bur i eit lynområde eller ikkje?
Kva er behovet for jording og utjamning av panela? NEK har eit kapittel om solceller, men der står det "hvis relevant" om utjamning i ei teikning av solcellesystema. Mine panel skal festast i aluminium rammeverk, slik at solcelleramma er elektrisk kopla til rammeverket i og med at dei er skrudd saman. Eg tenker at ein derfor berre gjerne treng å jorde rammestrukturen, sjølv om den vel er å sjå på som "annan leiande del" og ikkje "utsett leiande del". Spørsmålet mitt er likevel, når er utjamning av panela relevant, og når er det ikkje?
Kristian
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Tilleggsinformasjon: omformaren har isolasjonsovervaking mellom negativ og jord og positiv og jord på DC-sida.
Eg prøver meg med min eigen konklusjon her:
Jording: kun utjamning av aluminium rammeverk for solcellene, ettersom dette ivaretar funksjonen til isolasjonsovervakinga i og med at rammene til solcellepanela er skrudd metall mot metall til rammeverket.
Overspenningsvern: Klasse to naudsynt i områder med relativt hyppig forekomst av lyn for å leie vekk induserte spenningar. Elles berre finvern.
Kommentarar?
Du konkluderer godt selv synes jeg.
I tillegg er det alltid avgjørende å følge montasjeanvisning fra leverandør.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.