Overspenningsvern ved utvidelse

Spurt 8:39 - 1.7.2014 av Mont|Siste svar 12:48 - 1.7.2014 av Forumleder

Mont

Hei.

Om jeg har forstått det riktig, så skal det monteres overspenningsvern ved alle nyanlegg (et krav), men hva med utvidelse av et eksisterende anlegg, når vi f.eks skal legge opp en ny kurs til bereder. Er det da et krav om at det skal monteres overspenningsvern, (etter mitt syn ja) men hvor kan jeg henvise til for at dette kan bli dokumenterte. Kundene tror jo vi bare ""lurer"" på dem ekstra utstyr som de ikke har noe ønske om å betale for.

Ikke enkelt å være montør og skal stå å forklare dette for kundene som står å sier at dette har vi ikke råd til nå, uavhengig av hvor sikkert anlegget blir.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:48 - 1.7.2014
Generelt er det slik at forskrift og norm ikke har tilbakevirkende kraft. Ny kurs skal utføres etter ny norm, mens eksisterende anlegg i de fleste tilfeller ikke kreves oppdatert i henhold til nye krav (ref. Elsikkerhet nr. 78). (Dette stemmer også godt med avklaringen i Elsikkerhet nr. 63 for ombygging av sikringsskap).

Uansett er det er alltid riktig å forsøke å ""selge inn"" ekstra sikkerhet til kunden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.