Overspenningsværn

Spurt 19:22 - 15.11.2019 av Jon|Siste svar 7:14 - 18.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Jon

Holder på med rehab av sikringsskap. Anlegget er IT, men jeg har et overspenningsværn beregnet for TN. Gjør det noe å bruke denne på IT? eneste forskjell er at det står N på samleskinna som skal legges til jord.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Ob

Postet 20:41 - 15.11.2019

Overspenningsvern for IT anlegg skal ha tennapenning på minimum 370 volt mener jeg å huske. Det mest vanlige er vel at det er 385vot. Det du har er mest sannsynlig 275 eller 280 volt

Jon

Postet 21:37 - 16.11.2019

Det står 385V på verna

Kenneth Henrik Olsen

Postet 2:00 - 17.11.2019

Burde funke det . 385V SPD kan ta hoved tavle .

jeg har dette :

SPD : Surge Protection. Lyn avleder.

Svært viktig ved luftstrekk i næreheten, både blank og isolert linje. NEK 443

OVR ABB . SPCT Eaton, iPRD Schneider .

IT 230VAC minimum 350V påstemplet vernet.

TN minimum 400*1.1 = 440V minimum

Andre navn : overspenningsvern, lynavleder .

TT-TN : 1.1 * Uf = 250V minst . Overspenning induseres inn på jordnettet fra atmosfæriske utladninger. Lyn er en lysbue som utlader fra en kondensator, mellom skylag og jordklode. Type I, II, II angår plassering, i underfordeling eller hovedfordeling .

Type I : 1.5 kV (elektronikk), finvern . 250V NEK 44C . 443.3.2

Type II : 2.5kV (lys og varme), mellom vern . 300V tennspenning

Type III : 4kV (koblings utstyr, stikk, brytere) grov vern . 320V tennspenning

Type IV (Class I) : 6-25kV (hoved tavle) skal minst ha 5kV avlednings strøm . 350V

Jon

Postet 21:35 - 17.11.2019

Blir ikke helt klok på overspenningsvern, det er så mange forskjellige el. no å velge i

Det jeg har heter SPCT2-385-3+NPE med el.no 167624, dette mener jeg er feil å bruke på 3-fase 230V IT med luftstrekk

Jeg har funnet et Vern på nett som heter SPCT2-385/3 med el.no 1609770 som jeg mener jeg skal ha i stedet fordi det står at det er beregnet for 3-fase 230V IT med luftstrekk.

noen som kan bekrefte dette?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:14 - 18.11.2019
Instructor contact card

Som alltid når det gjelder spørsmål relatert til valg av rett elektrisk utstyr: Avklar med produsent/leverandør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.