Er det i NEK400 definert noe minimums tverrsnitt på tilkoplet jordleder på et overspenningsvern? Ser at det i bl.a Cenika sin montasjeveiledning er anbefalt min 16mm2 på Cl.2/Type2-vern. Ofte ligger det 6mm2 PN fra jordskinnen i skapet og ut til tilkoplingsstedet for elektroden - har det da noe for seg å legge 16mm2 internt i skapet? Unngår uansett krappe bøyer, bruker mangeledet jordleder (RK) korteste vei til jordskinne.
Tenker ikke der overspenningssvern står i TKS sammen med OV/everkskabelen og tilkoblingspunktet for elektroden
Noen som har en klart svar på dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.