Overspenninsværn

Spurt 0:07 - 5.1.2020 av Magne B|Siste svar 13:21 - 6.1.2020 av Hans Olav Arnesen

Magne B

Hei, er det noe krav til at at overspenningsværn skal være etter AMS måler? jeg har satt den inn før av praktiske årsaker bare...

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Morten Leknes

Postet 12:40 - 6.1.2020

Det er ingen krav til å montere overspenningsvern etter AMS måler. E-verket vil egentlig at den skal stå før måler da den også vil beskytte måleren.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:21 - 6.1.2020
Instructor contact card

Dette bør avklares med netteier.

Følgende er henta fra interne regler hos en netteier:Plombering av målekrets: Klemmedeksel og kapsling på måler skal i driftstilstand være plombert. Koblingspunkt mellom fordelingsnett og måler bør så vidt mulig unngås. Eksempelvis skal overspenningsvern derfor monteres etter måler.