Påtale fra rettssystemet

Spurt 11:33 - 22.5.2019 av Odd Kenneth Tollaksen|Siste svar 8:11 - 27.5.2019 av Hans Olav Arnesen

Odd Kenneth Tollaksen

Kan installatør få påtale fra rettsystemet etter en ulykke forårsaket av elektrisitet?

Ref. til aktuelle lover er ønskelig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Thams

Postet 11:46 - 24.5.2019

Ja , med ref. til FEL § 9 - les siste del og siste del av veiledning

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:11 - 27.5.2019
Instructor contact card

I FEL er straff beskrevet i § 5, som viser til Eltilsynsloven. I § 14 her står det følgende: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller unnlater å følge denne lov, forskrift eller enkeltvedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter hvis ikke en strengere straff i henhold til andre regler kommer til anvendelse.

FSE § 26 og FEK § 16 viser også til Eltilsynsloven § 14.