Paralellkobling av 3 stk 3x50mm PFSP

Spurt 13:21 - 18.3.2020 av jr|Siste svar 6:31 - 20.3.2020 av Hans Olav Arnesen

jr

Hei,

Kom over et anlegg hvor de har gjort en litt unormal parallellkobling av 3stk 3x50mm PFSP kabler.

Normalt kobler en sammen L1 i samtlige kabler, L2 osv.

Men her har de kjørt alle lederne i kabel 1 som L1, alle lederne i kabel 2 som L2.

Hva sier normene om en slik type parallellkobling?

jr

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Fag.ing.

Postet 19:01 - 18.3.2020

Hei,

Sier vell ingenting imot en slik løsning. Så lenge alle kablene og lederne er i samme lengde.

NEK400:2018 - 523.7

Men det er ikke tillatt å bruke den gulgrønne lederen som faseleder.

Bobb

Postet 19:32 - 18.3.2020

Det praktiseres å koble Sort på L1, Brun på L2 og Grå på L3. Teknisk sett spiller det ingen rolle.

As

Postet 23:22 - 18.3.2020

Synes ikke dette hørtes særlig bra ut. Er heller ikke enig at det ikke kan ha noe å bety. I en kabel vil felt utligne hverandre (trefoil)

Slik dette er lagt nå og en får magnetisk materiale mellom kabler vil en få sirkulerende strømmer.

Stig

Postet 11:03 - 19.3.2020

Feltstyrken har lite å si etter 30-40cm avstand, målemessig blir det en liten forskjell om det er koblet på ene eller andre måten.

fag.ing.

Postet 12:44 - 19.3.2020

Synes ikke dette hørtes særlig bra ut. Er heller ikke enig at det ikke kan ha noe å bety. I en kabel vil felt utligne hverandre (trefoil)

Slik dette er lagt nå og en får magnetisk materiale mellom kabler vil en få sirkulerende strømmer.

Blir jo det samme som om vi har koblet 3 separate ledere. Er fult lovlig å gjøre det på denne måten. Du må ta hensyn til avstander, men det skal du gjøre uansett.

As

Postet 23:57 - 19.3.2020

3 separate ledere skal / bør legges i 3 foil av samme grunn.

Rune Øverland

Postet 5:47 - 20.3.2020

Hei Jr,

Følgende står i standarden om elektriske lavspenningsanlegg:

NEK 400:2018 523.7 Ledere i parallell

Når to eller flere spenningsførende ledere eller PEN-ledere er koblet i parallell, skal enten,

a) forholdsregler tas for å sikre lik strømfordeling mellom dem;

Dette kravet anses oppfylt når lederne er av samme materiale, har likt ledertverrsnitt, har omtrentlig samme lengde og har ingen avgreininger.

b) eller spesielle vurderinger foretas med hensyn til strømfordelingen for å tilfredsstille kravene i 523.1.

Ellers er det flere punkter i NEK 400 som tar for seg ulike bruk av parallelle ledere; blant annet

431.4.5 Overbelastningsbeskyttelse av ledere i parallell533.2..3 Overbelastningsbeskyttelse av ledere i parallell med ujevn strømfordeling.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:31 - 20.3.2020
Instructor contact card

Løsningen trådstarter beskriver kan fungere tilfredsstillende ved 50 mm^2, men kan ikke sies å være "Best Practice". Ved større tverrsnitt er det viktig å ha fokus på forholdet mellom impedansene, og induktiv reaktans er vesentlig for impedansen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.