Paralellkobling av kabler

Spurt 18:22 - 26.10.2019 av Johan|Siste svar 23:07 - 27.10.2019 av El

Johan

Hei,

Det planlegges å legge 2 stk 3x95 AL kabel parallelt 40 meter som skal samlet forsyne en 63 KvA trafo.

Sp:1

Kabel 1: 40 meter

Kabel 2: 40 meter

De blir i praksis ikke like lange grunnet svinger, forlegning etc.

Hvor nøyaktig må lengden være mellom kabel 1 og kabel 2 for at det ikke skal bli skjevbelastning ?

Strømmen tar jo minste motstands vei.

Referer gjerne til § i relevant regelverk som kan gi retningslinjer til utførelse.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Frank Bentzen

Postet 18:31 - 26.10.2019

Kan ikke se direkte utfordringer med dette da det er 2 stk 3-ledere, eller to grupper med 3-ledere. Det viktigste her er at faselederene er like lange i hver gruppe.

Mulig kablene bør revolveres noen ganger hvis det er løse treledere, men 40m skal ikke være noe problem.

El

Postet 23:07 - 27.10.2019

Blir ca 2.5 % mer last på den korteste om det er 1 meter forskjell, 1.25% ved 0,5m.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.