Hei,
Det planlegges å legge 2 stk 3x95 AL kabel parallelt 40 meter som skal samlet forsyne en 63 KvA trafo.
Sp:1
Kabel 1: 40 meter
Kabel 2: 40 meter
De blir i praksis ikke like lange grunnet svinger, forlegning etc.
Hvor nøyaktig må lengden være mellom kabel 1 og kabel 2 for at det ikke skal bli skjevbelastning ?
Strømmen tar jo minste motstands vei.
Referer gjerne til § i relevant regelverk som kan gi retningslinjer til utførelse.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan ikke se direkte utfordringer med dette da det er 2 stk 3-ledere, eller to grupper med 3-ledere. Det viktigste her er at faselederene er like lange i hver gruppe.
Mulig kablene bør revolveres noen ganger hvis det er løse treledere, men 40m skal ikke være noe problem.
Blir ca 2.5 % mer last på den korteste om det er 1 meter forskjell, 1.25% ved 0,5m.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.