Vi har en kompressor som trekker 650A på 3 faser 400V kontinuerlig under normal drift.
Spørsmål: Er det lov å paralellkoble to avganger med hver sine sett med sikringer og fordele dette på 4 240 kvadratskabler?
Det blir da en skuff med 3 faser som er sikret med 500A som ligger i paralell med en identisk skuff med sine 3 faser som er sikret med 500A
Totalt 1000A
Grunnen til denne løsningen/spørsmålet er at tavlen ikke har 1000A avgansskuff...
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Forutsetninger som må ivaretas ved parallellkobling av kabler er beskrevet i avsnittene 431.4.5 (+ 533.2.3) og 431.5.5 i NEK 400:2018. I tillegg må man forholde seg til avsnitt 514 Merking og dokumentasjon.
Forutsetninger som må ivaretas ved parallellkobling av kabler er beskrevet i avsnittene 431.4.5 (+ 533.2.3) og 431.5.5 i NEK 400:2018. I tillegg må man forholde seg til avsnitt 514 Merking og dokumentasjon.
ok, gjelder det også sikringene som kommer i paralell?
Ditt opprinnelige spørsmål var: Er det lov å parallellkoble to avganger med hver sine sett med sikringer og fordele dette på 4 stk. 240 kvadratskabler?
Mitt svar var/er at dette er lov, men med de forutsetningene/kravene som jeg viser til i delene 4 og 5 i NEK 400:2018.