Vi har en kompressor som trekker 650A på 3 faser 400V kontinuerlig under normal drift.
Spørsmål: Er det lov å paralellkoble to avganger med hver sine sett med sikringer og fordele dette på 4 240 kvadratskabler?
Det blir da en skuff med 3 faser som er sikret med 500A som ligger i paralell med en identisk skuff med sine 3 faser som er sikret med 500A
Totalt 1000A
Grunnen til denne løsningen/spørsmålet er at tavlen ikke har 1000A avgansskuff...
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.