Paralellkobling av TNS enheter

Spurt 21:14 - 3.10.2018 av lærling|Siste svar 12:50 - 12.10.2018 av Hans Olav Arnesen

lærling

Hei

På jobb har vi en case hvor 2 generatorer skal benyttes som reservekraft. Disse skal synkroniseres sammen slik at de samlet kan yte 1000 KVA. De har funksjon for dette innebygd. Men leverer da TNS i og med at det er div uttak og elektronikk for styring innebygd i generator.. Ser av NEK 400 303.2.1.2 at disse egentlig skal utføres som et TNC nett frem til hovedfordeling. Er det slik å forstå at det blir ulovlig å koble sammen 2 generatoer som TNS ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:50 - 12.10.2018

Beklager sent svar, men jeg hadde behov for å diskutere dette med andre før jeg svarte. Og da gitt tiden litt for fort.

Dette spørsmålet blir lagt inn i FAQ hos NEK, under spørsmål til NEK 400.

Jeg skal komme tilbake med svaret deres.