hei
Hvor viktig er det at paralellkoblede kabler har lik lengde? Hviss ja, hvordan kommer man fram til dette er viktig? Er det innafor med 0-30cm forskjell?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Strømmen går enkleste vei, minst motstand.. 30 cm avvik høres ut som en dårlig ide..
Dette er helt avhengig av lengden på kablene :-).
Ved ujevn strøm mellom parallelle ledere (betydelig forskjell i motstand), skal hver leder være beskytta med et eget overstrømsvern, ref. avsnitt 533.2.3 i NEK 400:2018.
Se også merknad til avsnitt 431.4.5.3, som beskriver at strøm i parallellkoblede ledere anses som ujevn om forskjellen er større enn 10 %.
Dette blir en enkel paralellkobling, som vi lærte på videregående.
To kabler tilsvarer to motstander. Vi kan kalle de for R1 og R2. Spenningen over kabelen Uk=R1xI1=R2xI2.
Så kan man sette de to formlene opp mot hverandre for å finne forholdet mellom de: I1/I2=R2/R1.
R består av ROxL/A. Dette kan forenkles til L=lengde, når kablene er like. Lengden vil variere om det er 2 eller 3 fas.
Forenklet formel blir da: I1/I2=L2/L1
Et eksempel:
30 meter lang kabel, 30 cm avvik.
I1/I2=L2/L1=30/30,3=0,99.
Dette gir ikke det store avviket. Med en strøm på 100A, så vil det da gå 49,75A i den ene lederen, 50,25 i den andre.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.