Parallellkoble to par ledere i 4 leder kabel

Spurt 9:21 - 11.4.2007 av Jan|Siste svar 11:50 - 27.4.2007 av Forumleder

Jan

Jeg skal legge opp en ganske lang installasjon med 2,5mm2 for en 16A kurs, og jeg er redd jeg har beregnet den litt for lang. Får for lav Ikmin for vernet.

Men så kom jeg på at jeg kan kjøre parallellkabling for å få økt tverrsnitt slik at jeg kan få opp Ikmin. Da vil det fungere. Men jeg kom også til å tenke på at vi har en pall med 4 x 2,5mm2 PFXP + j og den er lang nok. Kan jeg kjøre parallell på enfaskursen jeg skal legge opp her? Er det noe i NEK 400 dette står om? Jeg kan ihvertfall ikke finne det. Maskinen som skal ha spenning har dobbeltklemmer som hver passer for 2 stk 2,5mm2 ledere per fas maksimum.

Er det isåfall noe krav om at kabelen må merkes?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

kk

Postet 10:14 - 11.4.2007
Det står i NEK 400 §433 og §434.
Du kan gjøre det, men kabelen må legges slik at lengden er lik, det gjelder grunnet strømfordelingen.Les 434.4 også.

Jan

Postet 19:21 - 11.4.2007
Tusen takk for svar. Så betryggende å vite at jeg kan gjøre dette med loven på min side. Men stilles det noe krav til mekanisk beskyttelse av kabelen da? Om den blir skadet og det blir kortslutning mellom to av lederne for eksempel. Da vil jo ikke vernet løse ut i tide. Jeg spør bare av prinsipp. Kabelen skal ligge i en kulvert under et betonggulv så den er godt beskyttet.

Forumleder

Postet 18:30 - 19.4.2007
Om du ser i montørhåndboka så står det illustrert hvordan og hva kravet er med henvisning til punktene i NEK 400. Montørhåndboka side 199-201. Har du ikke den så i korthet; den henviser til krav i Nek 400: 433.6, 434.4, 434.5, 411.3.2, 522.7 pluss i Tillegg 43A og 43B.

Jan

Postet 18:47 - 25.4.2007
Ja, nå virket det mer logisk. Takk for svar.

Einar

Postet 23:05 - 26.4.2007
Jeg er ikke helt enig med dere.
Det blir for lite tversnitt på jordledningen da denne skal være lik faseleder opp til et bestemt tversnitt. Mener dette er til og med 10q. Eller tar jeg feil...?

Forumleder

Postet 11:50 - 27.4.2007
Tror nok Einar her har et poeng der han henviser til tabell 54.3 i NEK 400 på side 255. bortsett fra at beskyttelsesleder skal være like stor som faseleder opptil 16 kvaderat. ikke 10 kvaderat. Men det står i 543.1.1 Ledertverrsnittet skal enten være beregnet etter avsnitt 543.1.2 eller i samsvar med tabell 54.3 prøv deg på formelen for beregning av tversnittet for beskyttelseleder 543.1.2 Kanskje det kan få deg i havn.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.