Parallellkobling av kabler; Lik lengde, materiale etc... Leste om det i montørhåndboken.
Regner med det menes to stk L1, to stk L2 og to stk L3 lik lengde, materiale, for at strømmen skal fordeles likt mellom dem.
En kabel med L1, L2,L3 fordelt i samme kabel vil ikke regnes som en parallellkobling med hverandre?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
tilleggspørsmål til øverste spørs:
Det holder vel om L1-L1 er lik, L2-L2 er lik og L3-L3 er lik? Slik at lasten fordeler seg likt. Det hender vel at det er litt høyde forakjell fra klemmer L1-øverst, L2 miderst og L3 i bunn.
Ja til første.
Og
Nei til 2 spm. Ikkje paralell om eg forstår deg rett. (ein trefase last og ein kabel)?
Eks
2 stk Pfxp al
L1 i begge kabler kobles sammen
L2 i begge kabler kobles sammen
L3 i begge kabeler kobles sammen
I begge ender.
Ja til første.
Og
Nei til 2 spm. Ikkje paralell om eg forstår deg rett. (ein trefase last og ein kabel)?
Eks
2 stk Pfxp al
L1 i begge kabler kobles sammen
L2 i begge kabler kobles sammen
L3 i begge kabeler kobles sammen
I begge ender.
Okei men da var det riktig tenkt.
Men det kan i teorien være forskjell på lengdene på de forskjellige fasene om det ligger to kabler i parallell?
Eks: L1 i begge kablene er 20 cm, L2 i begge kablene 25 cm og L3 i begge kablene 30cm?
* Altså at avmantlig på L1 i begge ender er 20cm, avmantling på L2 i begge ender er 25cm og avmantlig på L3 er 30 cm i begge ender.
Så lenge fasene følger hverandre tenker eg?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.