Eksempel 2 stk AL kabler som parallellkobles med hverandre 3 fase L1-L2-L3.
L1 - L1 ER LIK LENGDE i begge ender av kabel
L2 - L2 ER LIK LENGDE i begge ender av kabel
L3-L3 ER LIK LENGDE i begge ender av kabel
Lik lengde og materiale, har avvik på lengde mellom L1 - L2 - L3 noe å si?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det har ikke noe å si
Krav til overstrømsbeskyttelse av ledere i parallell er beskrevet i følgende avsnitt i NEK 400:2018; 431.4.5 og 431.5.5, samt 523.7.
Krav til overbelastningsbeskyttelse er ivaretatt med felles vern per fase, om lederne har samme ledermateriale og lik lengde. Hvis ikke må hver leder ha separat vern.
De ulike faselederne har sin impedanse i hårfin balanse med tvillinglederen på den respektive fas. For at ikke strømmen skal begynne å gå bare i en leder og mulig overbelaste den.
Mellom fasene bestemmer lasten den totale strømmen og vil normalt ikke overbelastes. Fordi strømmen er fanget i samme leder hele strømveien.